Kookplaat aansluiting, gemeenschappelijke nul of niet?

Ik heb een Whirlpool WS Q2160 NE - inductie kookplaat. Deze is nu als 1 fase aangesloten met een snoer en stekker op een WCD met eigen groep. Dit werkt prima.

Ik wil deze nu als 2-fase gaan aansluiten middels een kookgroep. De benodigde 5-aderige kabel heb ik reeds getrokken. Echter i.v.m. beschikbare ruimte in de groepenkast wil ik graag een fornuisgroep aardlek automaat 2P+2N gebruiken. Ik lees dat de kookplaat daarvoor gescheiden nullen zou moeten hebben. Het lukt me niet om dat vast te stellen, de informatie lijkt ietwat tegenstrijdig:

Aansluitschema uit de handleiding:
Schermafbeelding 2026-03-25 155302.jpg

Het lijkt erop dat de N's niet niet overbrugd zijn, dus dat is goed. Echter staat er niet N1 en N2, maar N, wat dan toch weer op gemeenschappelijk nul lijkt

Update: Er zat al een snoer voorgemonteerd op de kookplaat. Sterker nog, het lijkt alsof er geen mogelijkheid is om het snoer op het apparaat zelf anders aan te sluiten, maar kan dat niet goed zien omdat hij al ingebouwd is. Wellicht kan ik na het lossen van een schroef iets uitklappen ofzo, maar kan dat niet zien zonder hem helemaal uit te bouwen.

1200x828.jpg


Op het snoer zelf vind ik deze stickers, waardoor het toch weer een gemeenschappelijk nul lijkt.
Schermafbeelding 2026-03-25 155743.jpg

Schermafbeelding 2026-03-25 155806.jpg


Whirlpool kan me niet verder helpen, die verwijzen alleen maar naar de leverancier.

Hoe kijken jullie hier tegenaan? Gemeenschappelijke nul of niet? Iemand een idee of ik het snoer kan vervangen/anders aansluiten op het apparaat zelf?
 
Het schema rechts boven, waar NL bij staat.

Je zou er vanuit moeten kunnen gaan dat het gescheiden nullen zijn, maar dan nog is het netjes om een N1 en een N2 te hebben. (kan je wel uitmeten als je een beetje handig bent)

Kan het klepje waar het snoer de plaat ingaat niet open?
Ik ga er geen goeie foto's online van vinden, kan je daar anders een foto van maken?
 
Als hij al met gescheiden nullen aangesloten kan worden (waarschijnlijk wel), is ie dat nu waarschijnlijk niet. Mede gezien het label op het snoer. Er zal nog wel een brug op de aansluiting zitten. (Die zal verwijderd moeten worden).
Je zult deze aansluiting op de kookplaat toch moeten vinden.
Maar dat moest je sowieso als je hem op een fornuisgroep aan wilt sluiten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back