Keuken afvoer borrelt..

jbh92022

  • #1
Beste leden, onze keuken afvoer borrelt (zie foto's) en dat was altijd al een beetje maar na recent vervangen van de vaatwasser is het veel ergen geworden. Het gekke is dat ik de afvoer van de vaatwasser niet heb veranderd, gewoon nieuwe afvoerslang aangesloten op dezelfde plek (zie foto). Ik hoop dat iemand onze kan helpen met tips hoe dit euvel te verhelpen.

Dank en groet,
J te B

Screenshot 2023-03-23 11.24.02.png
Screenshot 2023-03-23 11.24.18.png
Screenshot 2023-03-23 11.24.26.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Ik zie een te smalle leidingen 40mm en een afvoerplug gootsteen die ook lekt.
Hoe lopen de leidingen onder het aan recht, en de slang aan sluiting kan geen lucht bij komen.
 

jbh92022

  • #3
Beste Henk, dank voor je snelle reactie. De afvoerleiding van de vaatwasser onder het aanrecht is de PVC buis die je op de foto kunt zien. Deze gaat de grond in en heb ik er tijdelijk uit getrokken bij het aansluiten van de nieuwe vaatwasser. Echter, alles weer in de zelfde positie terug gezet.

Wat kun je adviseren om nu eerst te testen in de zoektocht naar de oorzaak?

Dank en groet
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Onder de kastjes zit een plint hoe lopen daar de leidingen niet te zien en lopen de leidingen ook onder de vloer?
 

jbh92022

  • #5
Zie je die PVC buis waar de afvoerslang van de vaatwasser op is aangesloten? Dat is een rechte buis die helemaal de grond in gaat en ik neem aan dus rechtstreeks op de rioolbuis.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Goh,:denk: dat begrijp ik dat het een pvc buis is.
En hoe gaat ie verder dan want je wilt een oplossing hebben.
Je zult met meer info moeten komen want zo kan ik er niks mee, als ik als loodgieter bij je kwam zou ik ook onder de vloer moeten kijken, misschien loopt riolering buis wel tegen of zit er veel water in je riolering.
 

jbh92022

  • #7
Ja maar Henk, het is niet dat ik niet wil.. Ik zou alleen niet weten hoe.. Die PVC buis gaat hardstikke recht de grond in, ik kan niet als een muisje zo klein de betonnen grond in piepen..
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Is er een kruipruimte onder die vloer?
Zo ja dan moet ergens een luik zitten.
Als ie de betonvloer in loopt dan zit er tussen keuken en vaat wasser een aan sluiting onder het aan recht.
Naamloos.jpg
 

jbh92022

  • #9
Dank voor de tekening, hieronder heb ik een foto toegevoegd. Beide PVC pijpen lopen recht naar beneden door een houten plaat de grond in (bij de buren gaat het om een betonplaat, bij ons weet ik niet zeker of er beton onder het hout ligt). Er is helaas geen kruipruimte aanwezig.

Screenshot 2023-03-23 13.09.54.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Bedankt foto.
Het probleem is afvoer is 40 mm gemaakt beter zou 50 zijn.
De vaat wasser aan sluiting kan het lucht niet weg en die perst dat in de leidingen die al te dun zijn en het borrelen tot gevolg.
Je zou de vaatwasser aan sluiting gaan vervangen door een T-stuk met daar op een stuk buis en daar dan een beluchter op.
Ook moet je even controleren als de overloop gootsteen open is.
Naamloos.jpg
 

jbh92022

  • #11
Hi Henk, dank je wel hiermee kan ik denk ik aardig aan de slag. Nog even voor de helderheid, wat bedoel je met ' Ook moet je even controleren als de overloop gootsteen open is.'?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
overloop spoelbak deze wil ook vaak verstopt zitten zodat er geen lucht in of uit kan.
 

jbh92022

  • #13
Beste Henk, excuses dat het zo lang heeft geduurd alvorens ik bij je terug kon komen. Inmiddels word ik horendol van het geslok.. Als ik de kraan in de wasbak open doe dan is het daarna 5 minuten lang raak... Gelukkig ben ik weer iets wijzer geworden want ik heb zojust gekeken of het geluid zich ook voordoet in de wasbak als ik de afvoerslang van de vaatwasser los koppel... En tot mijn verbazing en vreugde blijkt dat er dan helemaal geen geluid is en dat het water super goed en snel wegloopt.

Mag ik je nog 1 keer vragen op basis van dit nieuwe gegeven mij te adviseren wat te doen?

Dank en groet,
Jorik
 

ADDave

  • #14
Henk253 schreef:
Je zou de vaatwasser aan sluiting gaan vervangen door een T-stuk met daar op een stuk buis en daar dan een beluchter op.
Het probleem is beluchting.
@Henk253 heeft je de oplossing al gegeven.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

jbh92022

  • #15
@ADDave en @Henk253 super bedankt. Het lijkt helemaal gelukt, zie bijgevoegde foto voor het eindresultaat. Met vr. gr., JB

PXL_20230412_200732606.jpg
 

ADDave

  • #16
Ik zie alleen een open t-stuk?
Je moet er wel een stuk buis en een beluchter opzetten, anders gaat het behoorlijk stinken.

1_M_Abu_A0024287_jpg_zoom_f324ba7821bf81aa4415af9f5d3c6fcd.jpg
 

jbh92022

  • #17
Oops.. hij was er af gevallen.. zie bijgevoegde foto

PXL_20230413_060331304.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Wel vast lijmen hoor.
 

jbh92022

  • #19
Dank Henk, zal ik doen, wou alleen eerst even kijken of het borrelen op zou houden met deze opstelling.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
eigenlijk moet er een stuk buis tussen want nu pomp je water de pijp vult en de klep beluchter gaat dan dicht en als water weg is dan gaat ie open, werking beluchter zie tekeningen.
Dus pijp verlengen een sok er op en daar de beluchter op.
afgesloten beluchter bij volle sifon.jpg
afgesloten beluchter bij niet volle sifon.jpg
 