Isolatie zoldervloer

Beste klussers,

Heeft iemand advies of ervaring met onderstaande isolatiewijze.

De zolder van ons vakantiehuis (begane grond, 1e verdieping en daarboven zolder)in Duitsland is niet beschot (er zit een folie onder de pannen tegen sneeuw/regeninslag) en dat wordt dus in de winter flink koud en behoorlijk onder nul.

Het is geen optie om aan de onderkant een dampdichte folie aan te brengen omdat hier al gipsplaten + behang tegen aan zitten. Tussen de balken zit 10 cm glaswol met alufolie aan onderzijde maar dat is qua isolatie niet voldoende omdat je toch teveel warmte verliest. Van een andere eigenaar heb ik begrepen dat hij 10 cm EPS platen op de balken heeft gelegd en daarop de zolder plankenvloer.

Weet iemand of dit een goede oplossing is en geen vocht/condensproblemen veroorzaakt ? Andere ideeen/oplossingen zijn zeer welkom. Alvast dank!
 
Als de zolder echt ijskoud kan worden moet je de vloer zien als normaal gesproken een dak. Dan leidt sterk dampremmende isolatie op de balken waar glaswol tussen zit tot kans op vocht in de constructie en dus mogelijk rotte balken na een aantal jaren. Als je je plafond van de eerste verdieping niet wil openmaken, zou je boven op de balken dus zoveel mogelijk dampopen isolatie moeten plaatsen. Je dak gaat dan van binnen naar buiten van dampremmend (de aluminiumfolie) naar damp open en dat is goed.
 
Hoi Edwinnn,

Thx voor jouw input. Je beschrijft inderdaad het punt waar ik ook over twijfelde en vandaar mijn vraag op dit forum. De EPS platen sluit de onderkant (balken met daartussen de glaswol) te goed af waardoor het vocht niet weg kan. Het kan inderdaad vriezen op zolder. Vraag, werkt de dampopenfolie (ik neem aan bovenop de vloerbalken ?) ook als warmte isolatie en laat deze alleen vocht door. Kunnen op deze folie wel de vloerplanken (steigerhouten planken) gelegd worden ? Nog andere ideeen om de isolatie waarde op te krikken ;-) ?
 
Ander idee dat ik van een kennis gekregen heb is om de isolatie om te draaien, dus alufolie tussen de balken op de gipsplaat, daarom de EPS platen en daar bovenop op de glaswol (de vloerbalken moet ik dan wat opdikken zodat de vloerplanken er boven op kunnen) zodat je van dampdicht naar dampopen gaat en er geen vocht opgesloten wordt (zie 1e mijn 1e bericht). Is dit een slimme aanpak ?
 
"glaswol met alufolie aan onderzijde"
Die folie is dampdicht, maar vaak met lekken langs de randen.

Behang tegen het plafond?
Nieuwe behang, welke soort?
Oud oud met meerdere lagen latex verf.
Kan goed dat wel erop zit al een redelijk goeie damprem is.

Optie:
Het glaswol eruit, dan een damprem op en tussen de balken, glaswol er weer in en eps erop + planken daarop.
Het eps en de vloer worden dan meer dampopen dan de damprem, dus zit je goed.

Nog makkelijker:
Zo dik EPS of Pir erop dan het glaswol dat er nu zit minder dan 1/3 van de totale Rc waarde is.
Het huidige glaswol blijft dan altijd aan de warme kant en geen last van vocht.
(dit laatste zou ik doen)
Zo heel dik is dat extra eps niet, want 10cm tussen de balken heeft niet zo'n hoge Rc waarde en in die 1/3 zit veel marge, 1/2 is meestal ook al veilig.

Een snelle Ubakus simulatie gedaan:
140mm Eps erop gaat goed, 100mm Pir ook.
Met beiden een totale Rc van ruim 6, dus energie ga je nauwelijks nog verliezen via het plafond.