Intergas Kompakt HR22 + honeywell Modulation probleem

Robbert

  • #1
Hoi allemaal ik heb een probleem ik heb een Intergas Kompakt HR22 + + honeywell Modulation ..
Ik heb de cv nog niet echt nodig gehad maar ik heb een aantal vragen waar ik nog niet uit kom.

1. Moet de temperatuur hoger van de CV bij een modulation, staat nu op 83 (tapwater op 63).
Het vermogen van de cv staat op 70% staat in de handleiding heb dit ook gecontroleerd via service code 15 parameter 3.

2. En ik heb een raar probleem als de cv aanslaat gaat het kleine vlammetje branden op de thermostaat je heb 5 vlammetjes laagstand 40, 60, 80, 100 procent .
Nu komt het als ik de temperatuur van de thermostaat omhoog doe van bijv. 21 naar 29 om even te testen gaat alleen het kleinste vlammetje branden (laagstand).

Klopt dit wel je zou denken dat de ketel dan toch voluit zou moeten branden...
Hoe kan dit? Ik begrijp dat jet modulerend is maar een temperatuur verhoging van 8 graden en dan alleen laagstand gebruiken vind ik gek of geeft de honeywell het niet goed aan?

Alvast bedankt
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Robbert,

Als u de thermostaat hoger zet zal de ketel opstarten op niveau 1. Afhankelijk van de temperatuur van de ruimte en het verschil daarin zal de ketel trapsgewijs het vermogen verhogen tot max ingesteld.

Als de water temperatuur T1 en T2 niet binnen de toegestane grenzen ligt zal de ketel niet gaan branden of uitgaan.

Na verloop van tijd zal de ketel op vol vermogen gaan branden (staps gewijs door de fabriek ingesteld).

De ingestelde temperatuur van 83 °C mag de taptemperatuur van 63 °C mag.
De ketel staat fabrieksmatig ingesteld op 14 kW CV vermogen (max 21 kW mogelijk).

De Honeywell Modulation geeft het wel goed aan maar u heeft waarschijnlijk geen geduld om te wachten zodat het zichtbaar wordt :mrgreen:

Heeft u wel genoeg radiatoren openstaan zodat er voldoende water door de installatie kan stromen, als het verschil tussen NTC 1 en NTC 2 groter wordt dan 30 °C word de modulatie pas geactiveerd.
Wordt het verschil groter dan 45°C dan schakeld het toestel uit.

Uw toestel gaat moduleren tussen de 6,5 en de 14 kW.

Het vermogen wordt ingesteld met het ventilator toerental, maximaal op 60 = 21 kW
Wat staat er bij parameter C stap modulatie 0 of 1 :?:

Vr Gr en succes ermee
 

Robbert

  • #3
Ten eerste bedankt voor dit duidelijke antwoord super als je nagaat dat honeywell mij dit niet kon vertellen :cool:

Parameter c stap modulatie staat bij mij op 1

PS. wat bedoel je met T1 en T2 en NTC1 en NTC2

Nogmaals bedankt voor het snelle antwoord ps is die 14 kW ik heb geen groot huis 65 m³ rijtjes huis

PS. ik heb 7 radiatoren en ik heb er 6 open staan.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Robbert,

Uw huisje is 65 m³ of m²

Als het m3 is dan is de ketel zo groot dat op de laagste stand dus 1 vlammetje de ketel voldoende vermogen levert om het huisje te verwarmen.
Het minimum vermogen van de ketel is namelijk 6,5 kW.
Het benodigde vermogen voor 65 m3 is ca 4 a. 4,5 kW
Bij 65 m² is er ongeveer 9 kW vermogen nodig en dat is maar net boven de modulatiestand 1, dat wordt wat langer wachten dan :mrgreen: voordat het 2e vlammetje te zien zal zijn.

T1 en T2 zijn de gemeten temperaturen van de NTC 1 en de NTC 2 dat zijn de sensoren die de CV water temperatuur meten in het toestel.

Conclusie, toestel is zo groot dat modulatiestand 1 genoeg is :wink:

Vr Gr en succes ermee.
 

Robbert

  • #5
Sorry het moet natuurlijk 65 m² zijn bedankt nogmaals voor je snelle reactie ..
Wat is parameter c stap modulatie staat bij mij op 1.

Het is me helemaal duidelijk voor de rest.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoi Robbert,

Op C stap 0 geen modulatie op stand 1 wel. :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.