Servicecode 1/3 intergas hr22 kompakt

Als ik de ketel instel op een h dan werkt deze ook, dus bij de l en de h worden de radiatoren warm. Is een defecte print zelf op te lossen of is het nodig om een specialist in te schakelen?
 
Ik heb net de honeywell thermostaat gereset, blijkt dat daar de bug in zat. Een wat nieuwere thermostaat met een wat oudere cv ketel levert af en toe blijkbaar wat problemen. Cv ketel lijkt nu weer goed te verwarmen zonder servicecodes. Hopen dat dit aanhoudt, sorry als ik iemands tijd heb verspilt met zon makkelijke oplossing. :-|
 
Tijd verspillen wil ik het zeker niet noemen, dat de Honeywell dit probleem kon veroorzaken wist ik niet, zo leren wij ook weer wat. Sowieso is storing zoeken op afstand is altijd moeilijk omdat je het gedrag van de ketel zelf niet kan waarnemen.

Mooi dat het weer werkt en bedankt voor melden.:prima:
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88

Gerelateerde klussen

Reacties
6
Weergaven
2K
Verwarming inclusief leidingwerk
justfinee
Reacties
21
Weergaven
40K
Verwarming inclusief leidingwerk
Onderhoudtje
Reacties
7
Weergaven
38K
Verwarming inclusief leidingwerk
Klorissa

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu