Intergas Kompakt HR22 ontbrandt en valt direct uit, code 4

jan910

  • #1
Goedendag,

mijn Intergas ketel Kompakt HR22 doet het ca. 5 seconden (ontbrandt, heeft mooie blauwe vlam) en valt dan weer uit. Na 4 pogingen valt de ketel uiteindelijk in storing, code 4.

Normaliter is er bij deze foutcode geen gas, geen ontbranding etc.
In mijn geval is er dus wél gas en ontbranding, maar waarschijnlijk spreekt er een beveiliging aan of iets dergelijks. Wie weet ervaring met deze storing, wie weet raad?

Ter info: het is een combiketel, warm water is niet aangesloten.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
toestel heeft netjes zn onderhoudsbeurten gehad en is dus niet condenszeidig verstopt?
dan aarding wcd nameten is dit ook goed dan ontsteektrafo en pen vervangen
 

jan910

  • #3
ketel is pas nog schoon gemaakt;
ontsteekpin is ook al vervangen, maar dit was het (uiteraard) niet: de ketel ontsteekt en brandt normaal, alleen valt deze na ruim 5 seconden direct weer uit

Het lijkt er op dat er één of andere beveiliging ingrijpt, maar ik begrijp niet welke...
 

Onderhoudtje

  • #4
Dat is een ionisatie probleem.
De ketel start wel gewoon op en maakt geen ongebruikelijk geluiden?

Zo nee, dan kunnen het verschillende dingen zijn, ontsteekkabel, ontsteektrafo, gasblok defect, gas/luchtverhouding verlopen.
 

jan910

  • #5
de ketel start gewoon op, heeft een mooie blauwe vlam etc.
steeds na ruim 5 sec valt deze plotseling uit, net alsof een beveiliging ingrijpt...
 

Onderhoudtje

  • #6
Zoals genoemd in de post hierboven heeft dit te maken met de ionisatie.

Bij ionisatiebeveiliging wordt via een elektrodepen (ontsteekpen) gemeten of het gas brandt. Wordt deze ionisatie niet waar genomen om wat voor reden dan ook, dan gaat het gasblok dicht en brandt de ketel niet verder. Zoals in de vorige post genoemd punten zijn de meest voorkomende oorzaken.

Uit wat voor jaar komt de ketel?
 

jan910

  • #7
de ketel is van 2008;
de laatste jaren heeft de ketel meestal uit gestaan, soms wordt de ruimte gebruikt en wordt de ketel dan weer even ingeschakeld
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
vervang de ontsteektrafo maar ervanuitgaande dat de aarding van het toestel goed is evenals de afstelling
 

Onderhoudtje

  • #9
Alle onderdelen zijn door te meten met een multimeter, behalve de gas/luchtverhouding natuurlijk.
In de ontsteekkabel zit grafiet verwerkt, zit hier een breuk in dan wil hij nog wel ontsteken maar de ionisatie niet meer meten. Maar een breuk is simpel door te meten met een multimeter.
 

jan910

  • #10
de oorzaak is gevonden: het bleek uiteindelijk tóch de ontsteekkabel te zijn; allen bedankt voor het meedenken etc.!
 