Inductie fornuis/ krachtstroom aansluiting

Bernardo

  • #1
Binnenkort gaan we een inductie fornuis aanschaffen met een aansluitwaarde van 14,3 kw. Het aansluitschema is op zich erg eenvoudig. 3 maal een fase, drie maal een nul (of is éénmaal voldoende) en een aarde.

Voor dit fornuis moet ik krachtstroom laten aanleggen en dit gebeurdt uiteraard door de netwerk beheerder.
Er komt dan drie fasen met elk 25A.

De vraag is nu hoe sluit ik de rest van het huis aan?

Bijgevoegd een tekening met de oude situatie en met de nieuwe zoals ik het bedacht heb.
Kan dit zo of zou het anders moeten?
Ook vraag over de nul. Kan ik met één nul draad voldstaan naar het fornuis of heb ik er echt drie nodig? En als het er één is welke dikte moet ik dan nemen?
De hoofdschakelaar moet 63 A zijn dacht ik.

De A's in de tekening zijn de aardlekschakelaars!


 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Voor een 14,3 A fornuis is een 3x25 A eigenlijk te zwak. Achter 25 A hoofdzekeringen kunnen maximaal 16 A groepsautomaten komen en 3 x 230 V x 16 A = 11.040 W
In de praktijk zal dit wel meevallen, omdat je nooit tegelijk alle platen op vol vermogen zult zetten, tenminste niet voor langer dan enkele minuten.

Voor een krachtstroomaansluiting heb je maar één nuldraad nodig. Omdat de fasen onderling verschoven zijn, kunnen drie fasen een nulgeleider delen.

Hoofdschakelaar moet minimaal de stroomsterkte van je hoofdzekeringen aankunnen. In jouw geval dus 25 A.

Je kunt het zo aansluiten als op de tekening. Ik neem aan dat je de groepsautomaten alleen voor de overzichtelijkheid hebt weggelaten en dat je ook nog een krachtgroep gaat plaatsen.

Gezien je kennisniveau zou ik aanbevelen om deze werkzaamheden uit te besteden.
 

Jurjen_K

  • #3
14,3 kW is in mijn ogen geen 14,3A.
Als ik de calculator gebruik kom ik uit op 20,6A
 

Bernardo

  • #4
Dank voor de antwoorden.

Met kennis van zaken valt het wel mee, wil alleen zekerheid!

Had een vraag in een ander topic gesteld maar was blijkbaar beter om dat hier te doen.

Het ging daar om de selectiviteit mbt automaten en hoofdzekeringen.

Er is nu 3x25A aangelegd en de vraag was van mij of de 4P automaat van het fornuis een 16A of een 25A moet zijn.
Ik zou in eerste instantie zeggen 25A maar in het andere topic wordt 16A genoemd ivm de selectiviteit.

Graag jullie mening.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Zeker geen 25A, dan kun je hem net zo goed rechtstreeks op de hoofdschakelaar aansluiten. 16A afzekeren dus.
 

Blauwbloes

  • #6
Kookplaten en fornuizen zijn asymmetrische belastingen, maw 4 of 5 enkelfasige platen verdeeld over 3 fasen. Die 20,6A gaat dus niet op. Er bestaan inderdaad echte driefasige inductietoestellen, zijn echter witte raven, heel uitzonderlijk.

Post hier het merk en model, enkel dan kan je correct bepalen wat de maximum opgenomen stroomsterkte is.

Je hoeft je ook niet meteen zorgen te maken. Die toestellen moduleren hun stroom en gebruiken zelden of nooit hun maximum vermogen, tenzij je de "kookpotten wil smelten", en meestal dan nog voor een korte tijd (power boost mode). Mijn toestel (gebruik meestal 3 platen) komt nooit boven 4kW.
 

Bernardo

  • #7
Merk: Stoves

Type Richmond 900EI

 

Blauwbloes

  • #8
Ik vind geen handleiding terug op hun website, wel voor een 900DFT, maar dat is eenfasig toestel gas/elektrisch met een veel lagere aansluitwaarde.

Je kan inderdaad op die 25A afgaan om de aansluiting te dimensioneren, toch zou ik de fabrikant naar een handleiding vragen. Altijd handig om te weten hoe die platen, grill en oven over de fasen verdeeld zijn. Bij de bekende merken staat er dat altijd in.

Aardige knaap. Geen alledaags huis-keuken-en-tuin fornuis, jouw toestel :D
 

Bernardo

  • #9
Klopt,
Compromie tussen teveel stroom krijgen van zonnepanelen en het willen van een fornuis van vrouwlief. :lol:

Zal eens naar een handleiding op zoek gaan.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Lees ook even dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/inductiefornuis-aansluiten-14-6-kw-op-3x25a.98078/
Wij zetten inductiefornuizen van rond de 14 kW altijd op een 'gewone' 3x16C automaat. In de praktijk gaat dat prima, en het scheelt je een flinke bak aan vastrecht. Ik begrijp de fabrikant wel met het minimaal 25A verhaal, als je nu op 16 of 20 ampere gaat zitten en het mocht ooit uitvallen, heeft hij geen schuld.
 

Bernardo

  • #12
Mooie handleiding. Incl. elektrisch schema.

Zie alleen dat ze voor de 900EI een twee fase aansluiting gebruiken ipv drie.

Dit lijkt me de Engelse versie van het fornuis.

Ik heb de Nederlandse opgevraagd. Ben benieuwd wat daarin staat.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Het is de Australische versie. Dus aansluiting kan verschillen. Maar de gegevens van de (vermogens van) kookplaten ed. zijn wél te vinden. :wink:

Als je een NL handleiding kunt krijgen is dat nog beter natuurlijk.
 

Blauwbloes

  • #14
Diit is inderdaad jouw toestel. Zoals ik al dacht, de ovenelementen zijn op 1 fase aangesloten en de inductiezones verdeelt over de twee overblijvende fasen. Zal staks de maximum stroom per fase uitrekenen.
 

Bernardo

  • #15
Zie nu pas dat het niet mijn toestel is.

Dit is de Berling (simpeler variant van de Richmont)
De Belling heeft een aansluitwaarde van 13,8 kW
De Richmond heeft 14,3 kW
 

Blauwbloes

  • #16
Schema geldt voor beide modellen. Verschil in aansluitwaarde staat in handleiding.

M.i spijtig genoeg niet vast te stellen.

- Twee linker ovens hangen op L1. Maximum 4,7kW of 20A.
- Rechter oven hangt op L2. Maximum 2,5kW

- Inductie, 5 platen zijn verdeeld over L2 en L3. Niet duidelijk hoe. Elektronica beperkt ook het totale vermogen. Alle zones op vol vermogen en/of power boost kan niet. Gelet op de vermogens van de individuele zones lijkt mij die 25A wel te kloppen.

Aansluiting: 20A lpast m.i. 16A hangt af van je gedrag denk ik. Een kalkoen in de rechter oven en tegelijkertijd 5 zones aan voor een buurtfeest lijkt mij iets te veel van het Goede :D
 

AlfredS

  • #17
Ik heb de aanpassingen voor de aansluiting van de Richmond 900 EI doorgerekend en heb de volgende aanpassingen uitgevoerd:
- 3 fase aansluiting 3 x 35A hoofdzekering
- 4 polige hoofdschakelaar 63A
- 4 polige aardlekschakelaars 0,03A / 40 A
- 4-polige installatieautomaat 25A voor de fornuisgroep
(deze 4 polige installatieautomaat is selectief ten opzichte van de 35A smeltveiligheden van de hoofdzekering)
- 5 x 4mm2 YMvK kabel naar de perilex wandcontactdoos
- 1 Perilex wandcontactdoos 25A (standaard zijn perilex wcd's 16A!)
- 1 perilex stekker 25A
- 5 x 4mm2 H07RN-F neopreenleiding voor aansluiting op het fornuis

In de aansluiting van het fornuis moet je de doorverbindingen tussen de punten 1, 2 en 3 verwijderen.
Fase 1 komt op 1
Fase 2 komt op 2
Fase 3 komt op 3
De nul komt op 4, 5 en 6 (doorverbinders gebruiken)
De aarde komt op de meest rechter schroef

Kortom, de aanpassingen zijn best wel groot om het volgens de voorgeschreven waarden te doen. Daarbij is de selectiviteit van de installatieautomaat ten opzichte van de 35A smeltveiligheden belangrijk. Anders gaan de hoofdzekeringen er eerder uit dan de fornuisgroep en dat moet je niet willen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
Klinkt goed. Wel een duur grapje zo, vooral vanwege het jaarlijkse vastrecht voor 3x35A!
 

AlfredS

  • #19
Je hebt gelijk. De aanpassing is zeker door het vastrecht een dure oplossing. Ik ga ook metingen verichten om te bepalen of het met minder kan, maar eerst maar de boel installeren en mijn vrouw wat laten bakken en braden. Gelukkig kon ik zelf de installatie aanleggen en scheelde dat in de kosten.
 

AlfredS

  • #20
Het fornuis (Stoves Richmond 900EI) is nu een maand in gebruik. Ik heb tijdens het gebruik de stroom per fase opgenomen. Zelfs als er twee ovens en alle 5 inductiezones volop in gebruik zijn, komt de stroom per fase niet boven de 12 Ampère. Daarbij blijkt ook dat de stroom pulseert. Hierop heb ik de installatieautomaat van de groep verlaagd van 25A naar 16A. Dit gaat prima. Ik laat binnenkort de hoofdbeveiliging van 3 x 40A verlagen naar 3 x 25A. Dit bespaart € 50,- vastrecht per maand. Ik heb Stoves ook geïnformeerd over mijn ervaringen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu