Aansluiten Inductiefornuis hulp

AppieMan01

  • #1
Hallo,

Graag wat hulp.
Ik wil een niew inductiefornuis plaatsen.
Dit is een fornuis met 4 inductie platen en eem oven.
Deze wordt aangesloten dmv een perilexstekker.
Nu heb ik al een perilex die op een kookgroep achter 1 fase in de meterkast.
Zitten 2 bruine en 2 blauwe op de perilex wcd.
Nu zit er bij het nieuw fornuis een pdf bij met elektra aansluitng maar ik twijfel welke goed is.
Wat denken jullie ervan.
electra 1.JPG

electra 2.JPG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Geen schema met 2 aparte nulklemmen. Deze plaat is niet geschikt voor aansluiten op een kookgroep.
 

AppieMan01

  • #3
Bedankt voor je reactie.
Zou je inderdaad denken.
Maar Coolblue verkoopt hem gewoon.
Staat ook bij dat hij op 7,4KW is geprogrammeerd.
Dat is toch een kookgroep?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Alleen zijn dozenschuivers geen electriciens...
 

AppieMan01

  • #5
Maar dan zou hij toch op 10600KW geprogrammeerd moeten worden.
Dat lees ik niet in de beschrijving.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Programmeren is leuk, maar als de plaat al niet de klemmen bevat waar je de draden op kunt aansluiten, houdt het al snel op....
 
  • Like
Waarderingen: Walker

AppieMan01

  • #7
De aansluiting voor krachtstroom zit er wel op toch?
Dat is de onderste lijkt me.
Maar dan heb je toch ook 10600 KW?
Of mis ik iets..
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
De onderste is inderdaad voor een krachtgroep. Een krachtgroep kan max. 11 kW leveren. Maar dat betekent niet dat een kookplaat op een krachtgroep ook per se 11 kW moet trekken....

De gloeilamp aan jouw plafond zou ook 3680 W kunnen krijgen vanuit de 16A zekering maar toch heb je er maar 40 W in zitten.

Bij een krachtgroep loopt er dankzij fase verschuiving nooit meer stroom door de nul dan door de fasen en dus heb je daar genoeg aan 1x een nuldraad. Jouw kookgroep moet echt twee nuldraden gebruiken omdat er anders een stroom van 32A door 1 draad kan gaan lopen en dat is niet zo prettig voor de brandverzekering.
 

AppieMan01

  • #9
Ok bedankt voor je hulp. :prima:
 

@rie

Specialist Elektra
  • #10
Nr 4 en nr 5 zijn toch aparte nulklemmen. alleen bruggetje ertussenuit halen en ander 5 aderig snoer aan zetten.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Die discussie hebben we hier vaker. De fabrikant geeft niet aan dat dit daadwerkelijk 2 aparte klemmen zijn en de belasting ook gelijkmatig over deze klemmen wordt verdeeld. Het zal wel werken als je het zo aansluit maar je bent iets aan het doen dat niet door de fabrikant is voorgeschreven en garantie technisch dan ook lastig wordt als het niet werkt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu