Inductie fornuis/ krachtstroom aansluiting

Nettydb

  • #21
Hoi Alfred

wij lopen tegen hetzelfde probleem aan met onze oven. Heb jij inmiddels alles vezet naar 3x16 en 3x25a? En zoja, hie het is verder vergaan?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #22
Hij schreef al dat hij had gemeten dat 12A de maximale stroom per fase bleek te zijn zoals hij het gebruikte. Hij zou het overzetten naar een 3x16A krachtgroep en dat zal dan wel goed zijn gegaan.

In jouw geval zou ik ook gewoon een 3x16A krachtgroep plaatsen achter een 3x25A hoofdzekering. Mocht dit niet toereikend zijn dan kun je altijd nog verzwaren.
 