Hard stromings geluid!!!!!

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag,

2 jaar geleden in het huis ingetrokken en hebben op de 1e verdieping nieuwe radiatoren geplaatst met comap thermostaatkranen(stand 2). In de badkamer een design radiatortje met een normale kraan die altijd open staat. Op de begane gegrond in het toilet en radiatortje die dicht staat en vloerverwarming als hoofdverwarming.


Zodra mijn ketel gaat stoken hoor ik haast niets qua stromingsgeluid (zachtjes en niet storend) , zodra de pomp van de vloerverwarmingsunit mee gaat draaien ( zit een kastje op dat tie bij 35 graden aansaat) giert het door mijn leidingen , doorstomingsgeluid wat zo hindelijk is !! zodra ik 5 uur thuis komt en binnen stap en de toilet in stap bijvoorbeeld maakt het volop herrie.

Pomp van de unit staat op 2, bij stand 3 is het heel stuk erger en stand 1 weer stuk minder maar niet zeker niet weg en is volgens mij dan te zacht voor hoofdverwarming . Het maakt ook niet uit of ik de thermostaat kranen boven helemaal open zet of dicht want dan blijft het vrijwel het zelfde.

cv ketel awb thermo elegance cw3 4.9-18.1 kw
4 groeps unit met grundfoss pomp ups 15-50 130
 
Klinkt als een niet hydraulisch neutrale vloerverwarmings unit, die het CV circuit beïnvloed. Heb ik ook gehad en heb de unit anders aangesloten, probleem opgelost. De unit ging er wel trager van werken. Het kan waarschijnlijk geen kwaad de pomp op stand 1 te zetten, de pompen zijn over het algemeen zeer royaal bemeten.
 
OK,

bypass gelijk bij de unit of bij de ketel? Maar heb eigelijk 2 radiatoren met gewone kranen die altijd open staan , moet voldoende zijn lijk me ?

anders aansluiten? kan moelijk aanvoer / retour omwisselen , hoe heb jij dat gedaan red ?

heb eventueel ook nog een nieuwe pomp hier.
 
De reden voor een bypas is om de indien alle radiator kranen en vloerverwarming smoren, de CV ketel kan blijven circuleren over een 'kortsluiting' ofwel bypass, deze opent bij een bepaalde, vrij hoge druk. Op de foto zit deze helemaal rechts. Deze bypass moet zover mogelijk vd ketel zitten, anders zou de ketel van slag raken omdat hij water terug krijgt met een zelfde temperatuur wat hij leverd.

Mijn unit opde foto -een eenvoudige- was hydraulisch niet neutraal, daar zou je geen problemen mee verwachten, maar ik had inderdaad stromings geluiden en veel erger, de thermostaat van mijn badkamer radiator begon te klapperen -en dat ging erg hard-

Om hem neutraal te maken (pomp beïnvloed CV niet meer) heb ik op advies van de groothandel, de retour (links) op de unit van helemaal links achter,naar links voor verplaatst, zodat hij in de zelfde balk zit als de aanvoer. Dit is niet ideaal, maar de enige manier om zonder de hele unit te vervangen van het probleem af te komen. Wanneer ik alles eerder had geweten had ik luxere unit gekocht, maar ja hij zit nu.

Let niet op de blauwe slangen,dit zijn loze leidingen.
15840_VVWUnitnet_3.jpg
 
Dus ik zet een tstuk tussen me thermostaatkraan en me verdeler, ktaan komt iets hoger, en een tstuk tussen me voetventiel en me verdeler en dan een aab elkaar koppelen en san is het hydraulisch netraal?
Maar dan circuleert hey water eerst tussen me tstukken en dan pas over mijn verdeler?
 
De foto is van mijn unit die achteraf neutraal is gemaakt, dat is niet optimaal maar werkt wel. De warmwater aanvoer komt rechts op de voorbalk binnen en gaat er links op de voorbalk weer uit. De pers en zuig vd pomp zit dus niet direct in het CV circuit, daarom heet het neutraal.

PS: met niet optimaal bedoel ik dat de unit iets meer tijd nodig kan hebben om de vloer op temperatuur te krijgen dan in de originele situatie.
 
Afgelopen winter de vloerverwarming neutraal gemaakt door de retour ook op de aanvoersbalk te monteren, maar het helpt eigelijk niks !!!! Probleem is er nog steeds, wiekan mij helpen, misschien pomp vervangen?
 
Misschien aanvoer en retour verwisseld , welke leiding wordt het warmste bij de vloer unit en is dat wel de aanvoer . zet je pomp een standje lager, maak foto van je VW unit.
 
Waar de thermostaatknop zit word het eerste warm en die zit links voor op de verdeler aan kan van de pomp, rechtsvoor op de zelfde balk de retour, pomp op stand 2, stand 1 lijkt mij te zacht ivm hoofdberwarming.
 
Kun je eens een foto van de unit met aansluitingen maken.

Probeer ook eens de ketel uit te zetten, en dan de vloerunitpomp aan (even de automatische schakelaar er tussen uit). Hoor je dan ook het geruis?
 
Foto is lastig, hij is onlangs weggewerkt in een houten koof. Zonder ketel ook het geluid wel ietsje minder Maar niet.veel verschil, maar meer als alleen de ketel in bedrijf is.
 
Ik kan je niet helemaal volgen. In welke situaties hoor je het geluid nu wel en niet?

1. Ketel aan, vloerpomp uit
2. Ketel aan, vloerpomp aan
3. Ketel uit, vloerpomp aan.
 
Ketel uit,vloerverwarming aan maar als de ketel brand is het ietsje erger. waarschijnlijk omdat je altijd al stromingsgeluid zou hebben van de ketel door de radiatoren.