Ketel druk zakt vaak en hard

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #21
Er is maar één plek waar water er op een normale manier uit kan en dat is een overstortventiel.
Die van de CV deel hebben we nog niet op een foto gezien, net als die oranje, maar dat is die voor het zonne deel.
 

Wilfred-67

  • #22
Het is wel vreemd dat de druk de ene keer wel zakt en de andere keer niet.
als er ergens een lek is blijft het lekken.
als de ketel in rust is blijft de druk dan constant ?
en als je de ketel op temperatuur brengt wat gebeurd er dan.
Als je warm water gebruikt zakt dan de druk?
dan kan het zijn dat je boiler inwendig lek is en dat er cv water in je warmwater komt.
Al vaker mee gemaakt.
 

Jeffrey7

  • #23
Het overdruk ventiel staat inderdaad hier nog niet op de foto, maar het overdruk ventiel van de ketel heb ik al meerdere kerel in een emmer gezet en daar lijkt enkel condenswater uit te komen.

Ik heb als test afgelopen donderdag om 19:00 uur de ketel bijgevuld tot 2 bar en ontlucht. Daarna de zone van de vloerverwarming handmatig dichtgezet (zowel aanvoer als retour) met de koppeling in de zone verdeler. Ook heb ik die zone in de app uit gezet dat daar geen warmte vraag meer is.
Ik heb de bovenverdieping wel aan laten staan, maar die temperatuur is veel lager dus nu doet hij maar af en toe een klein beetje verwarmen. (Volgens HomeWizard ongeveer 0.5m3 per dag aan gas).

Sinds het bijvullen afgelopen donderdag stond de keteldruk net (maandag 07:30) op 1.3 bar. Dus zonder de vloerverwarming aangesloten zakt de druk nog steeds. Maar omdat de ketel nu amper iets hoeft te doen lijkt het veel langzamer te gaan..

Conclusie lijkt dus dat het niet perse een lek is, maar dat hij veel harder lijkt te zakken als de ketel meer moet doen. Dat verklaard ook waarom dit probleem stopt wanneer het zomer wordt en ik helemaal geen CV meer gebruik (omdat douchen op de boiler kan).

Maar goed, wat veroorzaakt dit dan wel. Toch een defect in de ketel? Of het expansievat wat verkeerd is?
 

Jeffrey7

  • #24
Ik ben er nog steeds niet uit wat de oorzaak kan zijn, maar wanneer ik de ketel in zomer modus zet en/of de zones afkoppel van de rest van het systeem dan gaat het langer goed.

Conclusie hiervan is dat het volgens mij nog 3 dingen kunnen zijn:
1. Het expansievat is niet juist voor mijn systeem, maar welke dan wel..
2. De warmtepomp is stuk en verliest water? Kan dit?
3. De ketel is toch op een of andere manier defect

Omdat ik nergens water heb en ook als ik de afvoerslang van de ketel in een emmer zet zie ik niet de hoeveelheid water terug wat verklaarbaar is met het verlies van 2.0 bar druk in een paar uur vermoed ik nu eerder nog een fout in de warmtepomp?

Ik heb even naar de warmtepomp gekeken en zie wel dat er "veel" water uit een kraantje lijkt te komen. Maar dit lijkt wel een overdruk ventiel of iets dergelijks. Toen de drup op 0bar stond heb ik zowel de dop (waar een gat in zit overigens) aan de bovenkant als aan de onderkant eraf gehaald en opnieuw vastgezet. Maar het valt me ook wel op hoe roestig het water is wat hieruit komt.

Iemand enig idee wat dit kraantje doet en of dit zo veel hoort te lekken, want dit 'lekt/spuit' bijna non-stop water.

Warmtepomp 2.jpg Warmtepomp.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #25
Dat is een vul/aftapkraan met wat afsluitdopjes en die hoort niet te lekken.
Deze verbindingen maak je niet met teflon tape en natuurlijk sluit je de kraan af met het dopje
en de slangwartel hoort daar zo niet op.
 

Wilfred-67

  • #26
Ik zou dit eens goed af dichten, een beetje vreemde aansluiting met dat T stuk er tussen.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #27
grote kans dat dit je drukverlies is, want het lijkt me vanaf de foto een monoblock wp hier gaat dus cv water door
 

Jeffrey7

  • #28
Mijn vermoeden is ook dat dit het probleem is. Voornamelijk ook omdat dit verklaard waarom ik nergens in huis water zie en ik bijna dagelijks 2 bar druk verlies..

Maar, het vreemde blijft wel dat het 'lekt' uit die doppen waar gewoon een gat in zit. Dit is een moer met een groot gat bovenin. Dat lijkt zo te horen. Het lekt niet vanwege de tape ofzo. Dus als dit het is vraag ik me af hoe dit dan ooit heeft kunnen werken. En ik ook een beetje terughoudend ben om hier zomaar een dichte moer op te draaien.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #29
Dan ga je naar de installateur.
 

Jeffrey7

  • #30
Ik heb de warmtepomp (ATAG Energion ODM 4) even opgezocht. En wat ik hierboven benoem blijk een Anti bevriezingsbeveiliging te zijn. Ik weet dus niet of het zo verstandig is dat ik dit compleet afkoppel en afdicht.

1683100557084.png
 

Wilfred-67

  • #31
Klopt ik had hier ook naar gekeken .Denk dat die lek is. zou deze eens vervangen.
 

Jeffrey7

  • #32
Ja dat wel het meeste verklaren. Niet alleen waarom ik nergens water kan terugvinden. Maar ook waarom ik hier alleen last van lijk te hebben tussen oktober en april. En de laatste weken de ene week/dag weer meer dan de andere..
 

Wilfred-67

  • #33
Als je de ketel op stookt komt er meer druk op te staan, normaal vangt het
expansievat het op.
Als deze vorst beveiligers defect zijn gaat hier je water weg.
uit proberen, systeem op druk brengen en de ketel goed opstoken en dan kijken wat er bij de vorst beveiligers gebeurd.
 

Jeffrey7

  • #34
Ik ben er vrij zeker van dat dit het probleem was. Gistermiddag heb ik het platdak helemaal droog gemaakt en toen ik naar bed ging was het dak kurkdroog en was de druk 2.0 bar.

Vanmorgen was de druk 0 bar en stond er een flinke plas water op het dak. En zonder regen kan het water nergens anders vandaan zijn gekomen.