Gevraagde cv temperatuur van 90 graden wordt niet gehaald ?

Henk Scholte

  • #1
Misschien dat iemand van jullie een mogelijke oorzaak heeft voor het volgende:

Onze vaillant 24-28C doet alles wat die moet doen. Echter de gevraagde CV water temperatuur wordt gewoon domweg niet gehaald. De ketel stookt het water naar ongeveer 70 graden in zijn cyclus, terwijl 90 toch echt de ingestelde waarde is. Daardoor wordt het wel warm in huis, maar het zou aanzienlijk sneller kunnen bij een hogere temperatuur.

Is deze temperatuur nog op een andere manier begrensd, of is er een maximum brandtijd ingesteld o.i.d. ?

Heb inmiddels de volledige instellingen gecontroleerd (ook vanaf d10 installateurs mode), en kan geen afwijkende instellingen vinden.

Heb uiteindelijk alleen nog de optie gevonden om de brandervertraging op het minimum te zetten, opdat het systeem in elk geval blijft doorverwarmen.

Kortom; welke input kan er voor zorgen dat de brander stopt bij 70 graden, terwijl de setting 90 graden is ?

Tot dusver mij een raadsel.

Zoals gezegd, mogelijk een verkeerde parameter, maar zijn doorlopen en naar mijn idee goed.

Alvast dank. :?:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je huis is gewoon zo snel op temp. Dat hij het niet haalt.
 

StefanD

  • #3
Wordt de aanvoertemperatuur niet mede bepaald door de retourtemperatuur?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Ja. Dus de ret. Is zo snel op temp. Dat hij de 90 niet haalt.
Het kan ook zijn dat er een kleine radiator is die zo snel warm is waardoor hij terug gaat moduleren.
 

Henk Scholte

  • #5
Dat is nu juist het probleem, hij zou sneller moeten. De gewenste kamertemperatuur van 20 graden wordt pas na een paar uur gehaald, terwijl er "meer in zit" in de ketel. Deze heeft geen reden om niet tot 90 graden te stoken naar mijn idee. Het is aan of uit, en het aan-signaal van de thermostaat blijft zolang de 20 graden niet is gehaald gewoon in staan (honeywell chronotherm icm met ketel vaillant vhr 24-28c), maar daar lijkt de ketel zich niets van aan te trekken. (overigens reageert de ketel wel op de uit-signaal, de ketel gaat volgens programma keurig aan of uit bij opstaan of slapen gaan)...

Opwarm cyclus cv water is steeds van ongeveer 40 naar 70 graden trouwens...
 

Kacheltje

  • #6
Wat is de retour temperatuur bij 70 graden aanvoer?
 

Henk Scholte

  • #7
Het proberen in te regelen met de radiatoren ben ik momenteel aan het proberen, maar lijkt weinig invloed te hebben, ook meerdere radiatoren open gezet op de bovenverdieping die normaal dicht staat heeft nog geen ogenschijnlijk resultaat jammer genoeg.
 

StefanD

  • #8
Het "probleem" is dus dat de radiatoren hun warmte niet goed kwijt kunnen, die zijn dus te klein.
De ketel merkt dit aan een te hoge retour temperatuur en past zich daaraan aan: als hij naar 90 graden zou doorstoken, dan moet hij nog meer vermogen kwijt en dat lukt blijkbaar niet met de huidige radiatoren.
 

Henk Scholte

  • #9
Na het opstoken valt de temperatuur tijdens het rondpompen vrij vlot terug naar 35 a 40 graden, is dat acceptabel of toch de oorzaak ?
 

Kacheltje

  • #10
Dat zal de oorzaak zijn. Er is te weinig stroming of je radiatoren staan te geknepen.
 

Henk Scholte

  • #11
Dichtbij; knijpen. Zodoende moet er dan toch naar de verdere gelegen radiatoren meer doorstroming komen, zie ik dat goed. Dat ben ik in elk geval aan het testen ? :?:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Ja. Zo moet je het doen
 

Henk Scholte

  • #13
Zoals ik het nu bekijk; mijn eigen ongeduld zette me op het verkeerde been. De verste radiatoren zijn merkbaar warmer dan eerst en dit heeft weer invloed op de opwarmsnelheid zoals blijkt. Het probleem zit hem dus idd in de inregeling van de radiatoren. Weer wat geleerd en een probleem weggestreept. Bedankt mensen voor de snelle terugkoppeling. :!:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Wel wat geleerd,
Probleem nog niet opgelost.
Zoek nu eens op inregelen installatie hier op,het forum
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #15
Het verschil tussen aanvoer en retour mag niet al te groot zijn, hier moduleert de ketel ook op terug. Dit zal wel gebeurd zijn.
Ideaal is 20 graden verschil op vollast. Dus b.v. 80 graden aanvoer naar de radiatoren, 60 graden retour naar de ketel of 90 graden aanvoer, 70 graden retour.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu