Temperatuur vloerverwarming meter wijkt af.

SnakeNL

  • #1
Goedendag allemaal,

Ik ben bezig met mijn opstart protocol voor mijn vloerverwarming.
Nu heb ik de thermostaat van de verdeler op stand 1 staan. Dit zou volgens het boekje 20 graden moeten zijn.

Nu is het zo dat mijn metertje na de pomp een temperatuur aangeeft van 25 graden.
Ik heb een thermometer op de vloer liggen en deze geeft 21 graden aan.

Ik vindt 5 graden afwijking wel heel veel
Wie moet ik nu geloven, de thermostaat of het metertje?

De vloerverwarming staat nu 24 uur op stand 1.
 
  • Like
Waarderingen: Cvolieboy

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat maakt niet uit.
De vloer meten heeft weinig nut, deze geeft wnergie af dus de temperatuur is altijd lager dan de watertemperatuur.
De thermostaatkraan is geen nauwkeurige instelling, deze is afhankelijk van de pompdruk van de cv, en kan daardoor afwijken.
De thermometer op zo'n set is ook niet heel nauwkeurig, is ook niet nodig het is slechts ter indicatie.

20 graden is ook wel heel laag, de afwijking zal naar mate de vloertemperatuur hoger ingesteld word ook steeds dichter bij de wens komen.

Dus gewoon rustig verder openen en bv ipv van 1 naar 2 kan je ook van 1 naar 1.5 en dan naar 2. Het gaat erom dat je de thermische spanning langzaam in de vloer brengt zodat deze dit kan opvangen en kan zetten.
Langzaam is hier belangrijk.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

SnakeNL

  • #3
@The headhunter bedankt voor je reactie. Ik begrijp dat het opwarmen langzaam moet gebeuren, daar ben ik op dit moment ook mee bezig.

Wat mij nog wel een beetje dwars zit is dat ik nu niet goed weet hoeveel graden het water is wat door de buizen stroomt.

Is er nog een andere manier om dit goed te controleren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Geijkte appartuur aanschaffen en deze certificeerd laten plaatsen dan ben je redelijk zeker.

Je kan ook gewoon aannemen dat de thermometer er iets naast kan zitten maar dat is maar een paar graden, en ook niet van belang.
Draai de thermostaatknop gewoon steeds iets open wacht een half uurtje en weer verder open totdat de thermometer de juiste temperatuur aangeeft en zo ga je door met opstoken, het is de stijging die de spanning geeft niet de temperatuur zelf.
 

SnakeNL

  • #5
@The headhunter bedankt voor je toelichting. Wat zou wijsheid zijn? Opstoken tot 40 of 45 graden?

Daarna moet het afkoel proces beginnen.
Dit doe ik ook door elke 24 uur 5 graden omlaag te gaan. Moet dit dan tot en vloerverwarming helemaal koud is? Of is 20 graden voldoende.
 