Ongevraagde warmte Intergas Kompakt HR

Rien en Lily

  • #1
Hallo,

In onze nieuwe (2005) woning zit een Combi CV ketel (Intergas Kompakt HR) die ook het warme water voor de douche enzo verzorgt.
Nu doet het vreemde zich voor dat er in de badkamer 1 radiator op willekeurige tijden warm wordt.

Dit terwijl er op de thermostaat beslist geen warmte wordt gevraagd.
Het gebeurt ook niet terwijl er warm water gevraagd wordt in de douche.
Er is een monteur bij geweest van het installatiebedrijf die wat geknutseld heeft aan de instellingen.

Helaas zonder succes, de volgende dag weer warme radiator.
Het gebeurt niet dagelijks maar wel regelmatig (2 a 3 keer per week)?

Grt. Rien
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Graag nog even het exacte typenummer van de ketel vermelden!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Waar staat de ketel, onder de badkamer?

Het kan zijn dat er automatische warmte circuleert, doordat warmwater stijgt.
 

Rien en Lily

  • #4
Hallo 'meedenkers',

Type Intergas Kombi Kompakt HR 22.
De ketel bevind zich in een kast op de 1e verdieping gescheiden door de overloop/gang van de Badkamer.

Grt. Rien
 

Ron CV

  • #5
Wordt de radiator warm nadat er gebruik is gemaakt van warm water?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Rien en Lily schreef:
Het gebeurt ook niet terwijl er warm water gevraagd wordt in de douche.
 

Chathanky

  • #7
Heb je geen weersafhankelijke regeling?
Wat voor thermostaat?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Hoi Rien en Lily,

Er is op de ketel een automatische testfunctie ingebouwd.
Nu is het mogelijk dat na dat de ketel is gebruikt voor warmwater bereiding de testcyclus wordt gestart.

Als het toestel nog warm is van de opwarming van warmwater dan zal de openstaande radiator warm kunnen worden

Als het toestel koud is omdat er langdurig geen warmwater is gebruikt zal de testfunctie niet opvallen omdat de radiator niet warm wordt.

Mogelijk dat u hier eens op let om er achter te komen en wat staat er op de display van het toestel als de radiator warm wordt?

De testfunctie duurt overigens maar 10 seconden dat is dus wel lastig te controleren.

Vr Gr en succes ermee
 

Rien en Lily

  • #9
In antwoord op enkele vragen en ter aanvulling;

Warm worden van de radiator in de badkamer (andere worden niet warm) gebeurt ook als er uren geen warm water is gevraagd.

Ik kan pas op het display van de ketel gaan kijken als ik bemerk dat de radiator warm is. Er staat dan niets in het display aan gegeven.

De thermostaat is een simpele (in de woonkamer) digitale thermostaat, geen klokfuncties e.d.

Grt. Rien
 
Status
Niet open voor verdere reacties.