Hallo
Ik wil vanaf mijn huis naar de schuur een gasleiding leggen voor een gevelkacheltje de afstand is ongeveer 4 meter.
Kan ik daargewoon kopereleiding voor nemen 15mm of is daar speciale slang voor
En hoe diep moet ik hem in de grond graven

Groeten Ronnie
 
Enkele opties:

- hardkoperen buis
- zachtkoperen buis (wicu)
- unipipe (gele alupex flexibele buis)
- tyleen met gaskeur

Graafdiepte 40-60cm. Laatste 2 wel in een mantelbuis leggen (unipipe is al als zodanig verkrijgbaar).
 
Let wel op dat eventuele soldereringen van koper in de grond, met roodkoperen fittingen moeten worden uitgevoerd en niet in messing.
 
Ik kan aan florys multiskin gas 16x2 komen.
Kan ik deze er ook voor gebruiken?
Maar ik moet hem onder het huis aan een koperen leiding maken van 15mm en in de schuur bij de kachel aan 15 mm.
Welke koppelingen moet ik dan hebben?
Of zeggen jullie gewoon koperen leiding nemen?

Groeten Ronnie
 
Als u onder het huis een gasaansluiting moet gaan maken op een bestaande gasleiding stop er dan maar mee want dat mag niet

U zal zich moeten vergewissen van de voorschriften die het (on)mogelijk maken om een gasleiding vanaf het huis naar de schuur te gaan aanleggen.

Anders aanleggen dan volgens de NEN normen is toegestaan leveren alleen maar een gevaarlijke situatie op en volgens mij kan dat de bedoeling nooit zijn.

Vr Gr succes ermee
 
Cvolieboy schreef:
Als u onder het huis een gasaansluiting moet gaan maken op een bestaande gasleiding stop er dan maar mee want dat mag niet

ik vraag me af of dat zo is, wie kan een mens verbieden om na de meter met de leidingen, wat zijn persoonlijke eigendom is, te doen en laten wat die wil?
Cvolieboy schreef:
Anders aanleggen dan volgens de NEN normen is toegestaan leveren alleen maar een gevaarlijke situatie op en volgens mij kan dat de bedoeling nooit zijn.

welke NEN norm? de 1078? volgens die mag het inderdaad niet, maar die is ook voor nieuwbouw.
de NEN 8087 is soepeler, want die gaat over bestaande situaties.

een eigenaar van een installatie mag zelfs de gasleiding aanleggen van tuinslang, geen wet die hem dat verbied.
de NEN normen zijn er voor bedrijven, niet voor particulieren.

ik ben het er zeker mee eens dat er mantelbuis gebruikt hoort te worden, en dat er volgens veiligheids eisen gewerkt hoort te worden. maar niet om te schrijven dat iets absoluut niet mag.

groeten b
 
Ook particulieren die aan het klussen zijn zullen zich toch af moeten vragen (zeker als ze hier vragen gaan stellen)of iets goed of niet goed is van de werkzaamheden die ze uit willen gaan voeren.

Aan de gasleidig werken prima, maar de netbeheerder zal zich er op kunnen beroepen dat de installatie gekeurd diend te zijn voor de levering van gas en het plaatsen van een gasmeter volgens de in Nederland geldende NEN normen .

Als door ondeskundige werkzaanheden gevaarlijke situatie's ontstaan kan de netbeheerder zelfs overwegen de aansluiting af te koppelen.

Ook bij explosie of brand kan de verzekering de uitkering weigeren als blijkt dat de installatie ondeugdelijk is aangelegd (en niet gekeurd).
De eigenaar is en heeft de verantwoordelijkheid voor een goede en veilige gasinstallatie in zijn huis, dat is zeker niet zoals u voorsteld met een tuinslang op de gasaansluiting het geval

Op dit forum zullen wij zeker gaan antwoorden geven met een dergelijke strekking.

Als om de klusser zijn of haar klus met gas of electra met een goed resultaat te laten afronden zijn adviezen die gelden volgens de Nederlandse normens mijns inziens de beste.

Dat is al reeds uitgetest en kan daarom ook geen gevaarlijke situaties opleveren.

We hebben in Nederland overigens nog steeds de gaswet en die geeft de eigenaar wel enige verplichting omtrend de geldende regels om een gasaansluiting op het openbare net te mogen gebruiken.

Vr Gr
 
Cvolieboy schreef:
Aan de gasleidig werken prima, maar de netbeheerder zal zich er op kunnen beroepen dat de installatie gekeurd diend te zijn voor de levering van gas en het plaatsen van een gasmeter volgens de in Nederland geldende NEN normen .

Cvolieboy ik ben het geheel met je eens, maar het punt is, dat er al een levering van gas is.
dit is een aanpassing, en het gasbedrijf komt niet steekproefsgewijs controleren, of het nog wel naar de eisen is. het zal hun aan de reet roesten wat er gebeurd, als het voor de meter (hun verantwoording) maar goed is.
Cvolieboy schreef:
Ook bij explosie of brand kan de verzekering de uitkering weigeren als blijkt dat de installatie ondeugdelijk is aangelegd (en niet gekeurd).

ben ik ook niet helemaal met je eens. een installatie heeft geen apk keur. of pers jij bij alle klanten waar je komt de gasleiding af? dus ook bij waterzijdige klachten, of preventief elk jaar?? ik kom bij genoeg installaties die al een jaar of 20 niet zijn afgeperst. sommige zijn gewoon dicht, helaas lekken sommige ook. een keuring is een moment opname. wie weet heb je na een week al een gaslek.

nogmaals ik ben het helemaal met je eens, maar wij hier maken niet uit wat wel en niet mag, wij geven alleen een welgemeend vakkundig advies.

groeten b
 
Boudewijn0318 schreef:
welke NEN norm? de 1078? volgens die mag het inderdaad niet, maar die is ook voor nieuwbouw.
de NEN 8087 is soepeler, want die gaat over bestaande situaties.

groeten b

NEN 8087 (nl)
Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden
voor bestaande gebouwen

Deze norm heeft niets met gas te maken.
Ik denk dat je de nen 8078 bedoelt.
 