Een nauwkeurige snuffelaar is uiteindelijk aangeslagen in de spouw. Het lek zat hoogstwaarschijnlijk in het kniestuk tussen vloer en muur en het gas lekte in de spouwmuur weg naar buiten. Putcorrosie en het werken van de muur door temperatuurschommelingen als oorzaak.
De netbeheerder heeft ondertussen de meter gebeugeld, hoger geplaatst en een nieuwe gasdrukregelaar met gasgebrekbeveiliging geplaatst.(WMRG) .
De installateur liet daarna niets meer van zich horen. Blijkbaar niet meer geïnteresseerd omdat ik een offerte wilde, waardoor ik de bypass zelf maar heb aangelegd met Uponor meerlagengasbuis 25 mm incl. mantel.
Het meeste werk was het boren van 40mm diameter in de verdiepingsvloeren. De leiding leggen, beugelen, aansluiten en tot slot pressen met de S- press koppelingen, een fluitje van een cent. Er is nu 0 mbar drukverlies.
Allen bedankt voor het meedenken. Hoofdstuk gesloten.