Flowsensor

voermanjan

  • #1
Goedemorgen, Ik heb een Agpo HMC32 verwarmingsketel die een storing geeft: E- 12 Flowsensor (defect?) Waar kan ik de Flowsensor vinden? Wie kan mij helpen? Hartelijk dank, Jan Voerman, voermanjan@hotmail.com
 

voermanjan

  • #3
Dank je wel Krunnie. Het Flowsensor probleem is opgelost. Maar nu is de foutmelding A-1 Geen vlam. Wel gas en de gloeiplug is goed en het gasblok moet ook goed zijn. De ventitalor draait wel maar hij slaat niet aan - geeft geen vlam. Wat kan het zijn?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Heb je al geprobeerd de stekker om te draaien in de wandcontactdoos? Vlamdetectie wordt gemeten ten opzichte van de aarde en soms lost het omdraaien van de stekker dit probleem op.
 

Freekcv

  • #5
als de ventilator wel draait, de gloeiplug opgloeit en er wel gas vrijkomt vermoed ik de branderautomaat. Maar hoe weet je dat er gas vrijkomt naar de brander?
 

voermanjan

  • #6
Heel hartelijk dank voor uw antwoord. Ik heb de stekker omgedraaid en dan geeft hij A-08 foutmelding: Gloeiplugrelais defect - mogelijke oorzaak defecte branderautomaat.
 

voermanjan

  • #7
Dank u wel Freekcv. Ik weet niet of de gloeiplug opgloeit, dat kan ik niet zien. De gasleiding is goed aangesloten er komt dus wel gas in maar of het ook naar de brander komt weet ik niet. Als de branderautomaat stuk zou zijn, hoe kan ik dat controleren?
 
Laatst bewerkt:

voermanjan

  • #8
Ik heb de branderautomaat vervangen maar dat heeft niet geholpen - nog steeds A - 1 storing.
 

Freekcv

  • #9
Draai de gaskraan dicht en haal de gloeiplug uit de houder ( let op breekbaar!!) houd de gloeiplug vast aan de bedrading en reset het toestel. Dat zie je snel genoeg of hij oplicht of niet.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
Sifon /condensbak verstopt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Jammer, ik heb volgens mij een paar maanden geleden alle onderdelen van een HMC23 en 32
weggegooid. Alles nieuw en incl. branderautomaat, ventilator en alle service handleidingen.

PS, het is bijna altijd de gloeiplug kapot is, er zit dan een heel klein haarscheurtje in.
Je moet tijdens het ontsteken door het kijkglaasje kijken, de gloeiplug moet dan opgloeien.
 

voermanjan

  • #12
Goedemorgen Ronny, Freekcv, Marcn88, Krunny. Heel veel dank voor de goede adviezen. Het probleem is opgelost. De ketel doet het weer prima. De gloeiplug deed het niet, dat was toch het probleem hoewel er onder een vergrootglas niets aan was te zien. Gelukkig hadden we nog een gebruikte gloeiplug liggen en die bleek het nog te doen. Hartelijk dank voor de fijne, zeer gewaardeerde hulp en een goede week gewenst en blijf gezond. Hartelijke groeten, Jan
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

voermanjan

  • #13
Inderdaad wel jammer Ronny dat je onderdelen hebt weggegooid. Als iemand nog een gloeiplug heeft liggen voor de Agpo HMC32 zou ik die wel willen kopen want die er nu inzit is oud en gebruikt. Ik was verbaasd dat hij het nog deed.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken, maar alle onderdelen zijn weggegooid.
Sensoren, terugslagkleppen, branderautomaat e.d., alles was nieuw.
In mijn vorige huis heb ik in 1997 een HMC32 geplaatst en die heeft tot ca. 3 jaar geleden
heel goed gewerkt. De nieuwe bewoner vond hem te oud en heeft een nieuwe ketel laten plaatsen.
Helaas voor hem kwamen ze er toen achter dat het warmwatercomfort toch behoorlijk minder was
met de nieuwe ketel... Hij had het beter even aan mij kunnen vragen.

De Agpo HMC zijn zeer goede ketels, behalve een zwak punt, het branderautomaat en de ventilator.
Deze gingen nogal eens kapot, het branderautomaat vaak bij stroom uitval en dat zijn hoge kosten.
Een gloeiplug zal altijd wel eens kapot gaan, dat is bij elk merk zo.
 

voermanjan

  • #15
Dank je wel Ronny, Onze AGPO HMC32 ketel is 24 jaar oud en heeft het goed gedaan, wel een paar keer een branderautomaat vervangen en ventilator want die begon flink herrie te maken, maar verder niet veel problemen gehad. Misschien dat we er nog wel enkele jaren mee vooruit kunnen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #16
Er zal op den duur altijd wel slijtage komen, ik heb gemerkt dat de condensbak uiteindelijk hard
kan worden en kan gaan scheuren of de schroef verbindingen daarvan kunnen defect raken.
Het brander en warmtewisselaar gedeelte wordt eigenlijk helemaal niet vuil,
bij mijn ketel is de warmtewisselaar en brander nog nooit schoongemaakt in meer als 20 jaar.
(was ook helemaal niet nodig)
 

voermanjan

  • #17
Helaas doet de HMC 32 ketel het nog niet goed. Heeft het een aantal dagen goed gedaan maar geeft nu telkens weer foutmelding A-1. Kan het te weinig ionisatie zijn en wat kan ik daaraan doen? Moet het gasblok misschien worden bijgesteld op de een of andere manier? Hoe kan ik dat doen? Wie kan mij helpen en advies geven?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #18
Het gasblok kan afgesteld worden met een drukverschilmeter en/of door een visuele controle
tijdens het instellen. Hiervoor heb je een weerstand nodig die je op de aan/uit aansluitingen van
de thermostaat aansluit (in plaats van de thermostaat), daarna gaat de ketel op een bepaalde stand
draaien en dan ga je het gasblok afstellen zodanig dat de brander kersenrood brandt.
Het luchtdrukverschil moet dan 0Pa zijn tussen de ventilator en de meetnippel van het gasblok.

(zo even uit mijn hoofd, meetpunten en weerstandwaarde kun je uit de handleiding halen)
 

voermanjan

  • #19
Hartelijk dank Ronny, maar dat is nogal ingewikkeld waar ik geen raad mee weet. Maar wonder boven wonder doet hij het op het moment ineens weer aardig goed. Als het zo blijft is het prima. Maar het beste ervan blijven hopen. Fijne dag en groeten, Jan
 

voermanjan

  • #20
De ventilator maakt flink herrie en dat zou misschien wel eens het probleem kunnen zijn van de telkens terugkerende storing. Zou dat kunnen kloppen? Heeft iemand daar ervaring mee? Dank en groeten, Jan
 