Extern beveiligingscontact

Beste mensen.

Heb een Atag A244C ketel met Sauermann condenspomp in gebruik.

Op het aansluitblok van de ketel zou op 7 en 8 een beveiligingscontact aangesloten kunnen worden.
Dit staat ook op het el.schema zo aangegeven als een NO contakt.

In de pomp zit een tweede vlotter welke verbonden is met NO of
NC keuze contact en dient dus zodoende als een overloopbeveiliging.

NO met NO verbinden en klaar is Jack...... denk ik.

Aangezien ik niets kan vinden over deze mogelijkheid en ik mij afvraag wat de ketel doet in het geval van contact (blokkeren?
met code?) stel ik deze vraag maar liever eerst even op dit overigens fijne en leerzame forum.

Vr.gr.Jack
 
De ketel zal bij verbreken van het contact niet meer in bedrijf komen en een blokkeringscode weergeven net zolang tot contact weer gemaakt is, dit is een dacht ik een potentiaal vrij contact
 
Beste Marc.

Dank voor je reactie.

Ben misschien wat onduidelijk,in de ketel zit op 7en8 niets aangesloten.
Meet over de contacten 29V DC.
Vlgs het schema zou hier een open schakelaar op aangesl.kunnen
Worden.
Nu vraag ik mij dus af wat er gebeurt als 7en8 kortsluit dmv
een ext. schakelaar en zou dit zo bedoelt worden?
 
Werkt!!!
Gaat niet in storing met of zonder code.
Als 7 en 8 geschakeld worden, gaat de brander uit.
Wordt contact verbroken gaat na ca 1 min. de brander weer aan.
Buiten dat het vlamsymbool verdwijnt is er verder geen indicatie in het display.

Jack.
 