Expansievat defect?

Stofkapje

  • #1
Beste Medeklussers,

Ik heb het idee dat mijn expansievat defect is. De druk loopt namelijk heel langzaam naar beneden wanneer ik mijn CV heb bijgevuld. Wanneer ik namelijk op het vat tik dan klinkt de bovenkant hol en de onderkant dof. Dit kan toch een teken zijn dat het vat lek is? Ook als ik aan het overstortventiel (zie pijl op het plaatje) draai komt er water uit. Dit is toch niet de bedoeling?

Kan ik dit vat vervangen zonder de druk van het systeem te halen omdat er een overstortventiel tussen zit? En moet ik het overstortventiel ook vervangen?

Tevens hangt dit vat beneden maar is er een vat geïnstalleerd met een voordruk van 0,5 bar. Om hem beneden te kunnen installeren wordt er volgens mij een voordruk van 1 bar geadviseerd. Wanneer ik hem dus vervang kan ik er beter een kopen van 1 bar?

 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Zowel het vat als het overstort vervangen.
Als een overstort 1x heeft gelekt moet het vervangen worden.

Nooit aan draaien

Wat is " het vat is onder geplaatst?"

Hoeveel etage's met CV zitten er nog boven?

Als het altijd goed gewerkt heeft zou ik het zo laten en door een gelijk vat vervangen.
Verder moet het water er inderdaad uit / moet je alles vacumeren.

Water drukloos maken.
Expansie vat er af, direct nieuwe er onder.
Overstort er af, direct nieuwe er op.
Vergeet niet de schroefdraden in te tapen.
 

Stofkapje

  • #3
Hallo Obelix2, dank voor je snelle reactie!
Obelix2 schreef:
Zowel het vat als het overstort vervangen.
Als een overstort 1x heeft gelekt moet het vervangen worden.

Nooit aan draaien
Ok dat is helder. Maar had er eigenlijk wel water uit mogen komen of alleen lucht?
Obelix2 schreef:
Wat is " het vat is onder geplaatst?"

Hoeveel etage's met CV zitten er nog boven?

Als het altijd goed gewerkt heeft zou ik het zo laten en door een gelijk vat vervangen.
Ik begrijp dat ik geen systeem heb waarbij je het expansievat kunt vervangen zonder de druk eraf te halen?

Verder is het vat geplaatst op de benedenverdieping. Daarboven heb ik nog 1 verdieping waar in totaal 4 radiatoren aanwezig zijn. Ik heb altijd begrepen dat wanneer de CV op de benedenverdieping is geinstalleerd je een vat van 1 bar nodig hebt en wanneer op de bovenverdieping een vat van 0,5 bar. Ik heb natuurlijk niet veel verdiepingen dus ik kan mij voorstellen dat 0,5 bar dan voldoende is?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Het water moet er uit.
Wij maken een installatie drukloos, dat doe je door de vulslang op de vulkraan te zetten en dan het water uit de cv te halen tot dat het niet meer loopt.
Dus NEE, je kunt het niet onder druk laten staan.
Dat heb je goed begrepen

Ja er kan/moet water uit komen.
Maar het is ABSOLUUT niet de bedoeling dat je er aan gaat draaien.
Jou vat voldoet al jaren.
Dus zal in het vervolg ook voldoen.
Als er meer dan 10 meter boven zitten moet je naar 1 bar toe anders niet.
 

Stofkapje

  • #5
Dank voor je antwoorden. Morgen maar een nieuw vat en overstortventiel halen!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Denk ook aan de tape.
 

Stofkapje

  • #7

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Ja teflon,
Denk er ook aan dat je beide schroefdraden een beetje opruwt, met een zaag blaatje of zo.
 

Stofkapje

  • #9
Obelix2 schreef:
Ja teflon,
Denk er ook aan dat je beide schroefdraden een beetje opruwt, met een zaag blaatje of zo.
Schuurpapiertje mag ook?
 

StefanD

  • #10
Dat de druk langzaam terugloopt na het vullen lijkt me geen reden om aan te nemen dat het expansievat kapot is. (Tenzij je bedoelt dat het ijzer lek is en er dus water uit drupt)
Als een expansievat defect is, dan wordt vaak bedoeld dat het rubber membraan lek is. Dit heeft tot gevolg dat het hele vat vol met water komt. Als je dan bijvult, zal de druk niet afnemen. Wat er wel gebeurt is dat de druk flink zal stijgen als de CV gaat branden.

Als de druk langzaam daalt, terwijl de CV-installatie niet aan het afkoelen is, dan is er ergens een lek, of er zit nog veel lucht in dat via een automatische ontluchter ontsnapt.
 

Stofkapje

  • #11
Hoi StefanD, dus jij denkt dat het vat mogelijk niet defect is? Ik heb namelijk wel gecontroleerd op lekkages en heb zo niks kunnen vinden (heb ook in de kruipruimte gekeken). Nu kan het natuurlijk een kleine lekkage zijn waardoor je dit niet zo snel opmerkt.

Het feit is wel dat wanneer ik onderop het vat tik dat dit dof klinkt en juist bovenin hol. Dit is toch juist een teken dat er iets mis is met het vat? Ook zie ik wanneer de CV aanslaat dat mijn druk licht stijgt op de meter. Dit zou toch juist opgevangen moeten worden door het expansievat?
 

StefanD

  • #12
Afgaande op diverse topics in dit forum is het heel lastig om door kloppen een defect expansievat op te sporen.

Als de CV aanslaat en de druk stijgt maar een beetje, dan is de kans groot dat je expansievat in orde is: als hij kapot is, dan zou de druk juist heel snel stijgen tot 3 bar, waarna er water uit het overstort ventiel wordt geloosd. Die extreme stijging wordt dus door je expansievat opgevangen. Tussen een koude en een warme installatie zal altijd een paar tienden bar drukverschil zitten.

Er kan ook een lek in de ketel zitten, waardoor het water door de afvoer verdwijnt of verdampt. Dit zou je moeten kunnen controleren door het systeem op druk te brengen, de cv ketel uit te laten en kijken of er water in de afvoer geloosd wordt: als dat het geval is, dan zit er dus een lek in de ketel.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Vat zal gewoon kapot zijn, maak je installatie maar drukloos, haal het vat eraf, en kijk of je het rubber membraam bij de aansluiting ziet, en of daar nog spanning op staat.
ik gok dat jouw vat enige liters water in zit, haal hem er maar eens af

beter is om de in installatie drukloos te maken, en met een banden spannings meter de voordruk te meten.
tikken tegen een vat is kolder, kan je geen diagnose aan stellen.

groeten b
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
StefanD schreef:
Dat de druk langzaam terugloopt na het vullen lijkt me geen reden om aan te nemen dat het expansievat kapot is. (Tenzij je bedoelt dat het ijzer lek is en er dus water uit drupt)
Als een expansievat defect is, dan wordt vaak bedoeld dat het rubber membraan lek is. Dit heeft tot gevolg dat het hele vat vol met water komt. Als je dan bijvult, zal de druk niet afnemen. Wat er wel gebeurt is dat de druk flink zal stijgen als de CV gaat branden.

Als de druk langzaam daalt, terwijl de CV-installatie niet aan het afkoelen is, dan is er ergens een lek, of er zit nog veel lucht in dat via een automatische ontluchter ontsnapt.
Dit is niet geheel waar, het is onvolledig en verwarrend om dit als antwoord te geven.
 

Stofkapje

  • #15
Ronny schreef:
Dit is niet geheel waar, het is onvolledig en verwarrend om dit als antwoord te geven.
Ronny, waarom is dit antwoord niet geheel waar?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #16
Als een expansievat lek raakt, dan loopt er langzaam water door het membraan.
Daardoor loopt de eerste tijd de druk steeds terug, en lijkt het of er ergens
water verloren gaat. Pas als het expansievat bijna, of helemaal vol zit met
water dan pas zal de druk oplopen bij het opwarmen van het systeem.
Dat de druk langzaam terugloopt na het vullen lijkt me geen reden om aan te nemen dat het expansievat kapot is. (Tenzij je bedoelt dat het ijzer lek is en er dus water uit drupt)
Dit is juist wel een reden om aan te nemen dat het vat defect is.
Zie bovenstaande uitleg. Als het "ijzer" lekt, dan is dat meestal duidelijk te zien.
Als een expansievat defect is, dan wordt vaak bedoeld dat het rubber membraan lek is. Dit heeft tot gevolg dat het hele vat vol met water komt. Als je dan bijvult, zal de druk niet afnemen. Wat er wel gebeurt is dat de druk flink zal stijgen als de CV gaat branden.
Dat noemt men inderdaad een "lek vat", maar het vat zal vaak niet
direct helemaal vol lopen, en de druk neemt in eerste instantie wel diverse
keren af. Pas later neemt de druk toe als het vat vol zit met water.
 

Kacheltje

  • #17
De voordruk meten lijkt mij het meest verstandige.
Mocht de voordruk goed zijn is er ergens anders iets mis.
Zondermeer het vat vervangen geeft totaal geen zekerheid dat dit de oorzaak is van het probleem. Mocht het in dit geval niet het vat zijn dan is dat een onnodige actie geweest.

vermoedens dat de voordruk niet meer geweest is wat het is of het vat daadwerkelijk lek is zie je vaak als de druk van koud naar warm flink oploopt.
 

Tumkie

  • #18
Meten is weten , gissen is missen ...
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #19
Ik weet niet wat dat toevoegd aan dit verhaal?
Meten is natuurlijk het beste, maar dat kun je eigenlijk niet verwachten van een leek.
Het vervangen, eventueel preventief is hier veel makkelijker.
Ook bij het meten kun je jezelf vergissen, zeker bij iemand zonder ervaring.
 

Tumkie

  • #20
Meten is de enige correcte manier ... Bij het goed meten kan je je niet vergissen !
Een nieuw expansievat moet ook gemeten worden en ingeregeld voordat het geplaatst wordt !
Preventief vervangen is natuurlijk de gemakkelijkste maar meestal de duurste oplossing ...
Geen ervaring --> VAKMAN !
 