Manometer of expansievat defect ?

Hoekstraalex

  • #1
Hallo,

Maanden de radiator knop op de remeha quinta ketel al uitstaan en de manometer stond netjes op 1.45 bar.

Nu zag ik vanmorgen ineens dat deze op 1.1 stond.
Dacht even bijvullen tot 1.8 dan is die klaar voor de komende periode.

Tot mijn verbazing ging de druk op de meter niet omhoog bij het vullen van het systeem. Toen maar ruim een emmer eruit. Ook ging de manometer niet naar beneden. Toen het systeem een 20 tal seconden gevuld maar er gebeurde opnieuw niets.

Nadat we na een aantal uren terug thuis kwamen ben ik even bij de ketel gaan kijken. De druk stond op 2.6 (?)

Systeem leeg laten lopen (zo'n 1,5 emmer) en de manometer liep heel maar dan ook heel langzaam naar 1.2
Opnieuw weer iets bijvullen... maar helaas de meter liep niet op.

Heb het nu even met rust gelaten en zal straks zien waar die op staat.

Is dit een bekend probleem, weet iemand wat dit is ?

Gr. Alex
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Vermoedelijk manometer defect blijft hangen
 

Hoekstraalex

  • #3
Ok, dank voor de reactie.
ik zal morgen even bellen hiervoor.
laat het uiteraard nog even weten wat het was.
 

Xr8

  • #4
Bij dichte radiatoren kan het ook te maken hebben met de stand van de 3 weg klep!

Succes.
 

Hoekstraalex

  • #5
Ik heb de radiatoren niet dicht staan
heb het knopje op de ketel waarmee je de radiatoren dus verwarming uitschakeld geactiveerd

wanneer ik deze inschakel heb ik trouwens het zelde met de manometer
 

Hoekstraalex

  • #6
Vanmorgen stond die op 2.6 bar
heb ik denk ik zo'n 2 liter eruit laten lopen en de manometer liep heel langzaam terug.

toen zijn we weggegaan, komen net thuis en de druk staat op 0.8

als ik er direct wat water bij doe dan gebeurd er gewoon niets.

het vat klinkt ook niet echt meer verschillend met onder en boven... heb dan toch een vermoeden dat die (ineens ?) stuk is gegaan.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Heb jij toevallig een bandenspannings meter bij de hand.
dan even de installatie drukloos maken, en de druk meten aan de onderkant van het vat.
alleen dan zie je zonder het vat te demonteren of die stuk is of niet.

groeten b.
 

Spekman

  • #8
Even de ketel leeg laten lopen, geeft de manometer nog wat aan? Dan is die defect!

Het wijzertje van de manometer blijft vaak 'hangen'. Even met je vinger wat ertegen aan tikken en dan schiet ie ineens door naar de juiste druk.
 

Hoekstraalex

  • #9
Boudewijn0318 schreef:
Heb jij toevallig een bandenspannings meter bij de hand.
dan even de installatie drukloos maken, en de druk meten aan de onderkant van het vat.
alleen dan zie je zonder het vat te demonteren of die stuk is of niet.

groeten b.
nope, die heb ik niet.
 

Hoekstraalex

  • #10
Spekman schreef:
Even de ketel leeg laten lopen, geeft de manometer nog wat aan? Dan is die defect!

Het wijzertje van de manometer blijft vaak 'hangen'. Even met je vinger wat ertegen aan tikken en dan schiet ie ineens door naar de juiste druk.
Ik heb weer wat water toegevoegd en zoals ik boven schreef gebeurde er niets. Paar uurtjes later kom ik boven zie ik dat die van 0.8 naar 1.2 is gegaan. Bij het vullen (en ook eerder) heb ik op de manometer getikt maar er gebeurd niets. Heb dus niet het idee dat die hangt.
 

Spekman

  • #11
Zorg dat de ketel drukloos is. Dan kan je controleren of de manometer nog goed is.
 

Hoekstraalex

  • #12
Ok, systeem leeg laten lopen.
Wat als de mano gewoon 0 aangeeft ?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Heb je teflontape bij de hand, nu je je systeem drukloos hebt, draai je je expansie vat er eens af. kijk of je door de aansluiting het membraam in kan drukken of niet.
kan je hem indrukken, of je voelt hem niet eens, is je vat kapot.
kijk uit, als je het vat losdraait en hij is lek, weegt hij zwaar.


en als je je systeem bij gaat vullen, hoe gaat de drukmeter in je cv ketel? lopt die langzaam en geleidelijk op, of schiet hij heel snel naar 2 bar? als het erg snel gaat is ook je vat stuk.

groeten b.
 

Hoekstraalex

  • #14
Systeem is nog niet leeg. (nog niet gedaan)
ik ga zelf ook niet aan het vat zitten omdat ik een onderhoudscontract heb.

normaal is mijn ervaring dat de druk gewoon oploopt wanneer je de kraan open zet aan het bijvullen bent.

nu gebeurd er gewoon niets direct. loopt dus niet op terwijl dat anders altijd wel ging bij zowel bijvullen als leeg lopen.

na een uur ofzo is die 0,4 bar bijgevuld. dus op de gok zet ik de kraan even een aantal seconden open en dan weer dicht omdat ik niet direct kan zien hoeveel druk die oploopt.
 

Spekman

  • #15
De ketel even drukloos maken is een kleine moeite (als deze op zolder hangt zeker)

Mocht de manometer dan 0 bar aangeven. Wil nog niet zeggen dat die niet defect is.

Mocht de manometer iets anders dan 0 bar aangeven, dan weet je zeker dat deze defect is.

Tegen de tijd dat je dit gelezen hebt, had je het al kunnen controleren
:wink:
 

Hoekstraalex

  • #16
Vanmorgen heb ik 2 a 3 liter eruit gehaald omdat die op 2.4 bar stond.

de hele dag niet meer bijgevuld of leeggehaald maar de druk loopt heel langzaam naar beneden en staat inmiddels op 1.3 bar.

het vat klinkt ook niet echt verschillend in het bovenste en onderste gedeelte.

cv hangt op de 1e verdieping.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #17
Toch gok ik erop dat je expansievat kapot is.

haal hem er eens af, of maak je systeem drukloos en meet hem op met een banden spanningsmeter.

groeten b.
 

Hoekstraalex

  • #18
Dan gok ik mee ;)

wel vreemd dat die (waarschijnlijk) zomaar stuk gaat terwijl ik de verwarming maanden uit heb staan op de ketel...

ik wacht ff tot ze van * komen, daar is die in onderhoud.. maar die bellen niet echt terug... "u wordt vandaag terug gebeld..."

ja natuurlijk...
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #19
Tip dankzij een hele vriendelijke instalateur, toen ik een nieuwe manometer wilde bestellen/kopen:
Waarschijnlijk is het slangetje naar de manometer verstopt. Dan reageert de manometer niet of heel langzaam op drukverandering in de instalatie.
Dus wordt de meter nauwelijks hoger of lager door vullen en aftappen?
Haal het slangetje dan van de pijp af (er zit een nippeltje, bovenste deel losdraaien) en ontstop dit met een speld.
Zelf heb ik dit drukloos gedaan, dus met de vul/aftapkraan, die bij mij vlak bij de ketel op zolder zit, open.
 

Hoekstraalex

  • #20
Hoi,
heb dit slangetje gevolgd maar zit geen knik in.. dus denk niet dat die verstopt of niet goed is.

vullen en aftappen gaat de manometer wel omhoog en naar beneden maar super super langzaam... sterker nog.. nu loopt die gewoon naar beneden terwijl ik er niets meer heb uitgehaald...

Mijn ervaring met deze ketel bij vullen en aftappen is dat de manometer direct omhoog of naar beneden gaat dit is dus nu niet meer het geval...
 