Expansievat waarschijnlijk defect. Hoe vervangen?

Jobson1980

  • #1
Situatie:
Een masionette woning met 2 woonlagen vanaf de begane grond.
AWB Thermomaster 23.39 WT hangt in de keuken op de begane grond. Expansievat hangt in de kruipruimte onder de keuken.

Laatste tijd vaak moeten bijvullen. Vanmorgen was de installatie weer in storing. Geen druk meer. Bijgevuld tot 2 bar. Daarna weer aangezet en gaan douchen. Druk liep op tot ruim 3 bar! Ook druppelt het uit het ontluchtings knopje in de ketel.
Volgens het forum waarschijnlijk expansievat defect.

- Hoe kan ik dit exact controleren?
- Als deze defect is hoe moet ik hem vervangen? Kan ik deze bv gewoon bij de Gamma halen?
- Waar kan ik het beste de installatie aftappen? aan de leiding die in de kruipruimte loopt zit naast het expansievat een kraantje volgens mij. Is dat een goed punt?
- Waar moet ik op letten?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dat vat is zeker kapot aangezien dat de druk oploopt.

Aftappen kan onder de vloer en expansievat halen van 1.0 bar voordruk en 18 liter.


Let dus op de voordruk omdat die onder de vloer zit.
 

Jobson1980

  • #3
Ik heb gisteren de installatie weer bijgevuld tot ongeveer 1,5 bar. (We wilden toch wat warm water hebben)… Tijdens warm water tappen liep de druk wel iets op naar rond de 2bar. Maar toen ik vanmorgen beneden kwam, werkte de installatie nog steeds en stond op 1,5bar en kon ik gewoon warm douchen. Ook lag er geen druppel water onder de ketel.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Klopt met opwarmen en gebruik van ww loopt de druk niet op.

Wanneer u de verwarming gebruik word er veel water op gewarmt wat inhoud dat het uitzet en de druk oploopt.
 