Hoe kan je zien dat een expansievat defect is?

@$T

  • #1
Kan iemand mij vertellen hoe ik kan zien dat mijn expansievat defect is? Ik heb nl het idee dat het niet goed werkt. Als de pomp van de cv aanslaat gaat de drukmeter even heen en weer. maakt het ook uit hoe een vat gemonteerd is? B.v. met de aansluiting boven of onder en wat moet de druk zijn op de nippel van het vat?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
De eerste controle kun je uitvoeren door middel van kloppen op het vat.
Boven vol
Onder hol is ok
Echter om een vat goed te kunnen controleren zul je de installatie drukloos moeten maken.
Dus het water er uit tot dat er niks meer uit komt.
Afhankelijk van de plaats ven je drukvat ligt het er ook aan hoeveel voordruk het moet hebben
Staat je ketel op zolder en je vat hangt er naast 0.5 bar voordruk (te mene op die nippel bij LEGE installatie)
Staat je ketel op zolder hangt het vat in de kelder 1 bar voordruk
Hangt je ketel in de ketel en zit je vat er naast ook 1 bat voordruk.
Dit alles moet je meten bij een druk loze installatie.

Het plaatsen van een vat:
een vat MOET hangen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Als de pomp van de cv aanslaat gaat de drukmeter even heen en weer.
Dat is logisch aangezien een pomp ook druk opbouwt.
 
Status