Expansievat defect ? Nieuwe kopen waar op letten?

Handig2

  • #1
Ik moet regelmatig mijn CV ketel vullen om deze weer op 1,5 bar druk te brengen. (eens in de 2 weken).
Als mijn CV ketel op temperatuur is, zie ik dat de drukmeter op +/- 2.0 bar staat. (ik heb een Intergas HR Combi 28 ketel) op zolder en het expansievat (12 jaar oud), "hangt" aan een steun aan de muur, met het ventiel aan de bovenzijde.
Als ik het expansievat een beetje heen en weer beweeg, dan hoor ik het water een beetje klotsen. Is dit normaal ?
Ik dacht dat er in een expansievat geen water hoort te zitten en dus defect is... Is dit waar ??
Als ik een nieuwe moet kopen, moet ik dan ergens op letten ? (druk, afmeting).
Kan ik hem dan zo "uit de doos", gelijk monteren ? Of moet ik de nieuwe op druk brengen (hoe).
Ik prefereer vlas + pasta i.p.v. teflontape. Kan dat ?

Allen bedankt.
 

ErwinH

  • #2
Een expansievat vult zich wel degelijk met water, Hij heeft namelijk een voordruk van 0,5 bar. dus zodra je systeem druk hoger als een 0.5 bar komt begint die zich te vullen. dat geklots is waarschijnlijk een beetje water of condens zijn wat aan de stikstof kant zit.

OF je vat defect is is niet goed te bepalen zo. Dat kan je wel testen.
Eerst moet je hem druk loos zetten.
Daarna kan je de voor druk meten met een druk meter die je ook gebruikt om een autoband te meten.

welk vat je moet nemen is afhankelijk van de hoogte van je systeem en het aantal Kw van je ketel.
Maar waarschijnlijk heb je een 18 L met een voor druk van 0,5 bar nodig

Succes

Edit:
met hennep en pasta is de kans groot dat je bij de volgende keer vervangen je vat heel moeilijk los krijgt.
 

Handig2

  • #3
Ok bedankt.
Ik zal dit testen en ik heb net gelezen, dat het gebruik van hennep + pasta afgeraden wordt voor een expansievat.
 

Standby

  • #4
Het is ook simpel te testen met het opstoken van je installatie. Als hij nog koud is staat hij bv op 2bar en stook je de boel op en loopt de druk dan gestaag op naar bv 3bar is het vat defect.

Ook met bijvullen kun je merken of hij defect is. Zodra je bijvult met de kraan een goede slag op en je moet binnen 5 sec de kraan weer snel dicht draaien dan gaat er voor je gevoel maar 1 of 2 liter water in. Ook hier is dan het vat defect.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #5
Oplopen van de druk kan ook veroorzaakt worden door een "te"kleine expansievat. of eentje met verkeerde voordruk.
 

Standby

  • #6
Hey jij ook hier Mobel :lol: Hij heeft het exp vat al 12jr dan zou hij ook al 12jr problemen hebben. Maar mocht hij defect zijn is de meest gangbare 18L 0.5BAR wat al aangegeven was. Het staat ook op de sticker van de oude.

Gem kosten ca € 35./€ 40.
 