Elektrische installatie twee groepen met probleem

Hans Muijzenberg

  • #1
LS,
Bij het installeren van een nieuwe aardlekkast(de oude stoppenkast is vervangen)bleken twee groepen een probleem te hebben.
De ene groep leidde naar de regelkast van de cv installatie. Daar moet ergens een probleem in zitten is nog niet duidelijk.
De andere groep heeft stroom over blauw! Ik kan niet bedacht krijgen hoe dat kan en waar ik naar moet zoeken. Er zit een drie en een twee weg hotelschakeling in die groep. Verder niks bijzonders. Alle schakelaars en stopcontacten zitten goed aangesloten. Er doet zich een vreemd verschijnsel voor bij een klein stukje buis in diezelfde groep. Als ik de blauw draad aan beide kanten loskoppel, blijft de stroomzoeker een reactie geven. Als ik die draad er halverwege uittrek, valt het weg, als ik de draad weer terugduw, is er weer een reactie?? Is er zonder het ter plaatsen te bekijken iets te zeggen over hoe het kan? Hoe kan ik onderzoeken waar de fout moet zitten? Bij voorbaat dank, Hans van den Muijzenberg
 

Fiesiekus

  • #2
Wat voor "stroomzoeker" gebruik je?
 

Hans Muijzenberg

  • #4
Beste Kees,
Hartelijk dank voor de email met basis informatie m.b.t. electra, zeer zinvol.
Het spanningszoekertje heb ik weggegooid en iets beters gekocht. Nu blijkt inderdaad dat er op blauw vaak een lichte spanning staat.
De vraag blijft:
Als ik de hotelschakeling op een trap gebruik slaat de aardlekschakelaar uit. Hoe ik het ook bekijk, ik kan niks vinden. Heb je voor mij een controle advies?
Is het normaal dat als de wasmachine aanstaat(aparte groep), dat er over aarde ook een lichte spanning loopt?

Ben benieuwd of er over de afstand iets over te zeggen valt, hartelijke groet, Hans van den Muijzenberg
 

Fiesiekus

  • #5
Spanning loopt niet; spanning staat. Stroom loopt.

Wat en hoe is er mis met die wisselschakeling? Welke draden (kleuren) zitten waar aangesloten?
 

Tino

  • #6
Denk dat je 't bij de groepenkast moet bekijken.
Je hebt de "nul" (blauw) op de "fase" (Bruin) aangesloten en de "fase" dus op de dus op de nul bij die groep.

En met die meet apparatuur maakt niks uit:
Meten is weten als je maar weet wat je meet!

aardlek tripped ook als de nul de aarde raakt, misschien schakel je deze twee dus met je hotel schakeling
 

Fiesiekus

  • #7
Tino schreef:
Denk dat je 't bij de groepenkast moet bekijken.
Je hebt de "nul" (blauw) op de "fase" (Bruin) aangesloten en de "fase" dus op de dus op de nul bij die groep.
Waarop baseer je deze conclusie?
 

Tino

  • #8
Hans Muijzenberg schreef:
De andere groep heeft stroom over blauw! Ik kan niet bedacht krijgen hoe dat kan en waar ik naar moet zoeken. Er zit een drie en een twee weg hotelschakeling in die groep. Verder niks bijzonders. Alle schakelaars en stopcontacten zitten goed aangesloten.
Hierop, of zit ik er helemaal naast?
 

Fiesiekus

  • #9
Leg nu eerst eens uit wat je waar meet en hoe de wisselschakeling in elkaar zit en wat de situatie in de meterkast is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu