Elektrische installatie in een Loods

PeterBoomhut

  • #1
In een oude loods met oude kleur bedrading is een nieuwe verdeler geplaatst 1 kast met 4 groepen 1 fase en 2 3-fase groepen met 63 A. Nu zijn de 1fase afgezekerd met 25 A. De 63 A 3fase loopt als een soort ringleiding rond het pand.
Vanaf die ringleiding lopen om de paar meter een 4mm2 naar beneden die op een schakelaar (A) zijn gemonteerd met daaronder 3 zekeringen van 25 A. Daarvan loopt een kabel naar een oude 3 fase WCD (zwart).
Nu zijn op sommige plaatsen op schakelaar A 1 fase wcd dozen geplaatst.
Mijn vraag is mag dat laatste en hebben jullie nog meer opmerkingen over deze installatie.
 

Fiesiekus

  • #2
Op zich is de selectiviteit in orde, maar vanaf een 3-fasen schakelaar&beveiliging moet je ook een 3-fasen WCD gebruiken. Dus 1 van de 3-fasen gebruiken in een enkelfasige WCD is niet de bedoeling.

Beter een verdeler maken met groepsschakelaar(s) en met beveiliging voor een 1-fase groep.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Het lijkt mij dat gewone standaard wcd's met max. 16A afgezekerd horen te zijn. Verder lijkt 4mm2 mij wat dun voor een voorbeveiliging van 63A. Wellicht dat er hier andere regels voor bedrijfs installatie gelden dan dat wij gewend zijn in huis, tuin en keuken installaties. Wil je zekerheid, laat de installatie dan een keer keuren. Wat wil je trouwens in die loops gaan doen? Hoe zwaar zijn de hoofdzekeringen? Deze installatie lijkt mij iets bijzonders voor een bedrijf dat zeer veel stroom verbruikte.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
In bedrijfs installaties mogen wcd-en tot 20A beveiligt worden.
 

Black Knight

  • #5
In België mag 20 A ook voor gewone stopcontacten en 2,5 mm² draad, mits het automaten zijn.

Verder mogen in België ook eenfasige stopcontacten op driefasige leidingen worden aangesloten, sterker nog, men verkoopt zelfs combinaties van 5-polige CEE-stopcontacten met daarop extra gewone stopcontacten.
 

PeterBoomhut

  • #6
Bedankt voor het antwoord, Nog een vraagje: Mag ik onder die schakelaar A met 25 A veiligheden (die ongeveer 25 meter van de hoofdverdeler hangt) een verdeler plaatsen met ALS en 1fase aftakkingen tbv kantoorpanden nu heeft namelijk iemand 1,5 mm2 en 0,75mm2 direct aan de 63A ringleiding gehangen om het kantoor en keuken te voeden.

Wat er in die oude loods geweest is weet ik niet maar er is flink geknutseld aan de electra. Bestemming voor de loods zijn: een fietswerkplaats, houtbewerking, autowerkplaats en tentoonstelling.

Groetjes Peter
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dan zou ik maar eens een installatiebedrijf in de arm nemen die dat even Brandveilig gaat maken.
Gezien de installatie verhuurt word en er bedrijven in werken moet het voldoen aan de NEN3140, en dat is nu beslist niet zo, bij brand is de eigenaar verantwoordelijk.

Mocht het fout gaan dan staat de eigenaar strafrechtelijke vervolging te wachten wegens grove nalatigheid.

De rail is een spanningsrail waarbij normaal aftakkingen worden gemaakt dmv een aftakblok.
In dit blok zit een groepsschakelaar en een beveiliging.

Dit si duidelijk een bedrijfsinstallatie en volgens mij valt dat niet onder de doelgroep van klusidee.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Dit si duidelijk een bedrijfsinstallatie en volgens mij valt dat niet onder de doelgroep van klusidee.
Mee eens, haal er een installateur bij.