Elektrische installatie hitte

Paneermeel

  • #1
Hallo,

ons plafond is eruit en wij zagen dit:



Nu weet ik dat alles achter het huis op 1 groep zit. Dus de koelkast, vaatwasser en de wasmachine. Zoals ik het kan zien is dit de eerste doos waarin zich alles verzameld, en vanaf hier gaat het verder naar achteren.

Het lijkt ons dat er een beetje teveel op 1 groep zit. Wij zien echter geen mogelijkheid om een extra draad naar achteren te krijgen zonder flink te gaan slopen. Is het een idee om de toevoerdraad eerst nog eens te splitsen zodat niet alles in 1 doos zit maar in 2 dozen? Kan het de warmte beter kwijt.

Ik hoor het graag van jullie.
 

Fiesiekus

  • #2
Ik neem aan dat er een dekseltje op heeft gezeten?

Fraai voorbeeld hoe belangrijk veilige en deugdelijke electrische installatie is!

Haal hier een elektricien bij!
 

Paneermeel

  • #3
Nee, geen dekseltje. Alleen de lamp eroverheen die aan het plafond was bevestigd
 

Fiesiekus

  • #4
Dan mag je van alle geluk spreken dat er geen brand is ontstaan! Aan de bruine PVC te zien, is ie door de hitte van de lamp of slechte lassen, flink heet geworden. Juist een passend gemonteerde dekseltje moet dan brand voorkomen.

Dit geeft weer eens aan hoe belangrijk een goede aanleg van electriciteitssysteem is.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Als ik de foto goed bekijk denk ik dat het geen warmte van de lamp is geweest, maar smeulen van binnenuit, waarschijnlijk door een slechte las. Dat betekent in ieder geval alle draden opnieuw trekken want het eerste stuk isolatie van de aders kan door de verwarming aangetast zijn en als nog op korte termijn kapot gaan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Is er geen mogelijkheid 1 of 2 flinke kabel(s) buitenom te leggen naar de wasmachine etc. ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Als die ene groep correct is afgezekerd (16Ampere) kan deze schade nooit het gevolg zijn van overbelasting, dan was namelijk de zekering gesprongen en dat is blijkbaar niet gebeurt. Vreemd dus. Controleer dat eens.
Eea zal nu zoiezo vervangen moeten worden dus dan meteen maar goed doen=extra groepen voor (vaat)wasmachine.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ziet nu dan werkelijk helemaal niemand dat deze schade van buiten de doos is ontstaan.
Het is gewoon warmte van de lamp icm vet dat een mooie verkleuring heeft gegeven, niet aan de hand, waarschijnlijk kan je het met zeep wegpoetsen.


Aan de rechtezijde zie je nl lichte ringen tegen de centraaldoos dan een stukje bruin en dan weer normale buiskleur.
Is de buis vanaf de lasdoos verbrand dan was ook die mm zwart geweest.
 

Paneermeel

  • #9
Ik heb net geprobeerd het eraf te krabben maar dat gaat niet meer.
Maar het stukje pvc in de doos is gewoon geel. Lijkt inderdaad het meest waarschijnlijk dat de hitte van de lamp de oorzaak is geweest. :D

pfoee :super:

Maar ik zit nu wel te denken:is het mogelijk om via de bestaande leidingen een nieuwe groep te maken? Kunnen we de keuken en het wasmachine apart krijgen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Zolang de isolatie niet beschadigd is valt het misschien mee, dat is op de foto ook niet echt goed te zien.
Meerdere groepen door één buis is iig uit den boze. Je zult toch echt via een andere weg tenminste 2 extra groepen moeten aanleggen. Eén voor de wasmachine en één extra algemene voor de keuken.
 

Paneermeel

  • #11
Dan zal het voorlopig blijven zoals het was.
Of de vaatwasser aan of de wasmachine aan het draaien :D

Uiteraard wel een dekseltje op het doosje :idea:
 