Is het mogelijk om een omgebogen tussenschot in de radiator weer terug te buigen?
Ik heb een pliegerradiator van plek veranderd en de aan en afvoer moeten omwisselen. De schotten staan nu dus verkeerd.
Plieger Cavallino 200x75.
Aansluitingen onderaan links en rechts.
Bedankt voor je reactie.
De radiator wordt nergens warm. Alleen het stukje aanvoerleiding voelt warm aan. Ik ga de radiator maar kruiselings aansluiten. Zal alleen niet zo strak uitzien. De radiator van de muur halen doe ik sowieso liever niet. Ik krijg hem amper getild.
Als de retourleiding niet warm wordt, is er gewoon te weinig flow over de radiator. Dat heeft met de stromingsschotjes niets te maken. Installatie inregelen.
Bernhard, als de retour koud is, is er geen of onvoldoende flow. Je kunt dan met schotjes en stromingsbuizen pielen wat je wilt, maar het zal je niet helpen. Dat zou jij moeten weten.