Diameter waterleiding 15 naar 22mm

Forno

  • #1
Ik heb vandaag even naar de watermeter gekeken, en zag dat er voor de meter een stukje buis zit met een diameter van 15mm.

Is het zinvol om na de watermeter met 22mm door te gaan? Ik wil namelijk de bestaande loden waterleiding onder onze gang van circa 10 meter lengte vervangen door koper. Overigens wordt de hele woning opnieuw van leidingwerg voorzien.

Het zal denk ik gunstiger zijn voor minder drukverlies achter de watermeter. Maar is die winst door het smalle stukje voor watermeter nog relevant? Of kan ik net zo goed overal 15mm van maken?

Een andere optie is om het waterleidingsbedrijf te vragen de diameter van 15mm naar 22mm aan te passen.
 

Fiesiekus

  • #2
Voor zover mij bekend, wordt in woningen 15 mm toegepast, voor warm water 12 mm.
 

Forno

  • #3
Ik las dat de hoofdleiding 22mm is en aftakkingen 15mm en aftakkingen van warmwater 12mm.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Voor een afstand van 10 meter zou ik voor een leiding gaan van 22 mm tot minimaal de eerste aftakking van 15 mm, het scheelt toch behoorlijk wat drukverlies.
Wanneer u nu voldoende druk hebt is het niet nodig het stukje bij de watermeter te laten vervangen, er verandert verder niets aan de leiding bij het gebruik van 22 mm pijp.
 

Fiesiekus

  • #5
Bij 15 l/min over 10 m is het drukverlies 0.37 bar bij 15 mm rond koper. 22 mm buis geeft bij die lengte&debiet een drukverlies 0.05 bar.
 

Forno

  • #6
Jan schreef:
Voor een afstand van 10 meter zou ik voor een leiding gaan van 22 mm tot minimaal de eerste aftakking van 15 mm, het scheelt toch behoorlijk wat drukverlies.
Wanneer u nu voldoende druk hebt is het niet nodig het stukje bij de watermeter te laten vervangen, er verandert verder niets aan de leiding bij het gebruik van 22 mm pijp.
Dan pas ik 22mm toe voor de hoofdleiding. Bedankt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login