Diameters waterleiding naar regendouche

Penderzero

  • #1
Hallo,
We zijn bezig met het verbouwen van onze woning en hebben voor onze badkamer onderstaande regendouche gekocht.



Volgens de leverancier verbruikt deze 27l/min bij 3 bar.
Aanluiting is 1/2".
We hebben een bijpassende wandthermostaat welke 60l/min aankan met aansluitingen 4 x 1/2".

Mijn vraag is dan moet ik vanaf de cv ketel met 2x15 mm (warm en koud) naar de kraan gaan en vanaf daar met 22 mm verder of ook tot aan de kraan met 2x22mm?

Ik hoop dat iemand hiervoor een antwoord heeft!
Alvast bedankt!
 

Chathanky

  • #2
De vraag is of het gaat werken.
Je zal iig moeten weten/meten of je aan de watermeter meer dan 3 bar hebt.
De leverancier zegt dat je een druk moet hebben van 3 bar op heet aansluitpunt.
Heb je bij de meter een druk van 4 bar (zonder waterafname) mag je onderweg 1 bar verliezen.
Met de leidingdiameter kun je het verlies gaan beperken. Wat er nodig is hangt af van de lengte van het warm en koud leidingcircuit.

3 bar op de douchekraan is al een uitdaging lijkt mij. Volgens mij klopt dit gegeven niet. Het zou betekenen dat de douchekop deze weerstand op gaatt bouwen. Met zoveel gaatjes in de kop zal de druk juist heel laag moeten zijn.

Kun je een merk en type aangeven van deze douchekop?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Rest mij nog een opmerking die ik al eerder heb geplaatst bij soortgelijke vragen!!!!
Houdt rekening met de diameter van de afvoer!
U zult niet de eerste zijn die de watertoevoer moet knijpen omdat de afvoer de hoeveelheid niet aankan.
Ook de rest van het afvoersysteem moet hiermee overweg kunnen!!!

Suc6 verder.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Ik vraag me ook af, of het warmwater toestel zoveel warm water kan leveren.
 

Penderzero

  • #5
Ten eerste bedankt voor de reactie's,
Met de afvoer is inderdaad al rekening gehouden, ik ga vanuit een 900mm lange douchegoot met een 80mm leiding recht naar onder, door de vloer, hier komt dan direct een siffon waarna de leiding over gaat in een 125mm verticale leiding.

Ik kan wel de link geven waar ik de douche heb gekocht: Regendouche
ebay link niet meer werkend

De afstand van ketel naar douchethermostaat is ca. 10m.
Mijn idee is om met 2x15mm naar de douchethermostaat te gaan en het laatste stuk van 1,5m naar de regendouche in 22mm.

Achterliggende gedachte is dat 2x15mm meer oppervlakte en dus meer volume kan leveren dan 1x 22mm en dus genoeg druk houdt na de thermostaat.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Nou echt een bekend merk is het niet.
En ook is nog niet bekend, hoeveel warmwater de ketel per minuut kan leveren.
En daaraan zal heel het eieren eten vanaf hangen, of je de verwachte straal krijgt.

Succes met de klus.
 

Xr8

  • #7
2 x 15 heeft niet meer oppervlakte dan een keer 22. 22 heeft een grotere doorlaat dan 2 15mm leidingen.

Daarbij vraag ik me af of het zin heeft om 1,5m in 22 uit te voeren als de aansluitingen maar 1/2" zijn. Het zal in ieder geval niet nadelig werken.

Ook zul je een forse combiketel moeten hebben of een grote boiler opstelling om een en ander te kunnen voeden.

Succes.
 

Chathanky

  • #8
Het "keteltje" moet zo`n 16 liter water van 60 graden kunnen leveren om aan 27 liter van 40 graden te komen
 