Debiet wtw terugregelen onder de laagste stand?

Hallo allemaal,

Ik overweeg al langere tijd om een wtw te gaan installeren, CO2 en vocht-gestuurd via Home Assistant en een Shelly gen3 0-10 volt dimmer. Ik heb zeer beperkt de ruimte in mijn jaren '30 bovenwoning en wil daarom slechts 2 toe- en 2 afvoerventielen gaan maken; 1 setje op elk van de twee verdiepingen van mijn jaren '30 bovenwoning. Nu wil ik een Zehnder E300 gaan nemen, en die heeft in de laagste stand een debiet van 90 kuub per uur. Ik weet dat ik hem met die Shelly dimmer per procent kan aansturen, maar ik vraag me af; kan een wtw ooit TE zacht draaien? Ik wil namelijk iets van een afwezigheidsstand gaan creëren, want 90 kuub per uur zal al meer dan genoeg zijn als ik thuis ben, laat staan als ik weg ben. Mijn vraag is dan ook simpel; kan het kwaad om hem bijvoorbeeld op 30 kuub per uur te zetten? Is er een debiet waarbij er bijvoorbeeld niet genoeg stroming meer in het systeem zit om lucht van buiten tegen te houden of iets dergelijks?

Alvast bedankt!
 
Je hebt geen dimmer nodig, je kunt de luchthoeveelheden op het toestel instellen. Minimale luchtstroom is 45m³ als je een toestel zonder voorverwarmer hebt.

Overigens is 90m³ al erg weinig. Dat is een soort afwezigheidsstand.

Let er ook op dat de ventielen een maximale volumestroom aankunnen. Ga je daar overheen dan wordt de installatie heel lawaaiig en daar krijg je spijt van. Beter voldoende grote kanalen en genoeg ventielen.
 
Oh kijk aan! Heel goed om te horen, dank je. Weet je toevallig ook of een toestel met voorverwarmer ook die stand van 45m³ heeft? En zo niet, waarom? Op dit moment zou ik voor dat beetje extra geld wel naar een unit met voorverwarmer neigen, maar als blijkt dat die niet lekker werkt op 45 m³ dan geef ik de voorkeur aan de ander.

En goed om nog even onderzoek te doen naar de ventielen inderdaad, zo ver was ik nog niet in mijn onderzoek, wel al flink aan het passen en meten en denken welke diameter leiding ik moet hebben, ik denk 90 mm, of 125 als ik voor zones ga. Bedankt!
 
Met voorverwarmer heb je een minimum debiet nodig van 100m³. Aan 45 m³ heb je niets. Ook als je alleen woont niet.

Kanalen moet je denken aan 160mm rond naar de unit. Aftakkingen 125 naar een enkel ventiel en dan mag de buis niet te lang zijn. Twee setjes in- en uitblaasventielen is veel te weinig.

Aan- en afvoer naar buiten moeten ook geisoleerd worden uitgevoerd.
 
Kan je niet op co2 gaan sturen?
Dan kan je zonder problemen zeer laag gaan.

Verder op zich eens met bovenstaand advies dat uitgaat van de richtlijnen, echter als 2 setjes echt de max is, dan oppassen met die hoeveelheden.
De m3's lucht moeten wel passen bij het aantal en soort ventielen.

Denk dat dit eerder een geval is: beter 30m3 dan niks.

Wel eens naar decentrale wtw's gekeken?
 
Bedankt voor jullie hulp, tis erg fijn om aan het denken gezet te worden zo, tis toch altijd lastig om in een isolement dingen uit te zoeken en te bedenken. En het plan is inderdaad om de wtw volledig te sturen op CO2 en luchtvochtigheid via Home Assistant en sensors.

Ik zal toch maar even mijn tekeningen delen, want dan weten jullie ook waar ik het precies over heb. Voornaamste motivatie voor mij is dat ik na het koken de etenslucht weg wil kunnen ventileren zonder elke avond de ramen tegenover elkaar open te moeten zetten, en natuurlijk de CO2 een beetje in toom te houden, maar dat is vooral een probleem van de toekomst voor als ik hier met zn tweeën ga wonen. Momenteel woon ik alleen en komt de CO2 zelden boven de 800 ppm, maar goed, als er 1 persoon bij komt is dat snel anders.

Kanalen moet je denken aan 160mm rond naar de unit. Aftakkingen 125 naar een enkel ventiel en dan mag de buis niet te lang zijn. Twee setjes in- en uitblaasventielen is veel te weinig.

Dan bedoel je de kanalen van de wtw naar buiten neem ik aan? Die zijn inderdaad 160 en heb ik al in huis (spiro met isolatie er omheen). Voor de leidingen naar de kamers toe weet ik dus nog niet zo goed wat ik moet doen. Ik zie wel dat er ventielen voor op 125 mm leidingen zijn die een capaciteit van 75 kuub hebben, en "Bij een toe- of afvoer van 50 m³/h bedraagt het geluidsniveau van het ventiel maximaal 22 dB. Bij een debiet van 75 m³/h is dit slechts 25 dB."

Dus - met twee toe- en afvoerventielen in totaal - zou het dan prima moeten werken zolang de wtw niet voorbij de 150 kuub komt (want 75 per ventiel dan). Met standje 1 op 90 kuub en standje 2 op 180, zou dat betekenen dat hij max op standje 1 kan draaien, tenzij ik hem met HA trapsgewijs kan instellen tot max 150. Als ik nog wat esthetische opofferingen maak zou ik er misschien wel meer leidingen bij kunnen krijgen, maar als het niet nodig is echt liever niet; van leidingwerk en koofjes in een jaren '30 huis gaan mijn haren recht overeind staan.

Zijn er nog andere bijkomende voordelen bij het kiezen voor meer leidingen en ventielen (naar dezelfde ruimtes), naast het feit dat hij dan dus in een hogere stand kan draaien?



1e verdieping.png

2e verdieping.png


Ps nog even laten berekenen wat de stroomsnelheid is bij 75 kuub per uur in een leiding van 125 mm; De stroomsnelheid van de lucht in een buis van 125 mm diameter, met een debiet van 75 m³/h, is ongeveer 1,7 meter per seconde (m/s).
 
Ik heb zelf een wtw unit hangen met een capaciteit van 200 m³. Die capaciteit heb je wel nodig als je een beetje kookluchten wil afzuigen. Ook voor het vocht uit de badkamer moet het niet minder zijn. Als ik nu een nieuwe zou moeten kopen, kocht ik er een met een hogere capaciteit.

In de laagste stand doet de unit 90m³. Dat is niet veel en amper genoeg voor als je niet thuis bent. Als ik bezoek heb, dan moet de unit gelijk op de tweede stand, anders wordt het heel snel benauwd in mijn appartement.

Ik heb vier inblaasventielen, twee in de woonkamer en 1 in elk van beide slaapkamers. Dat is al krap aan voor de capaciteit van 200m³. In de hoogste stand wordt het systeem luidruchtig. Ook in de laagste stand is het goed hoorbaar. Dus echt beter een paar ventielen extra plaatsen.

Verder moeten de kanalen aan de woonhuiskant van de unit natuurlijk ook 160mm zijn, tot het punt dat je gaat vertakken naar de ventielen.

Tot slot moet je bij wtw unit ook ruimte over laten voor het plaatsen van geluiddempers in de kanalen richting de woning. Dat staat in de meeste installatievoorschriften en is echt nodig.
 