Debiet wtw terugregelen onder de laagste stand?

Hallo allemaal,

Ik overweeg al langere tijd om een wtw te gaan installeren, CO2 en vocht-gestuurd via Home Assistant en een Shelly gen3 0-10 volt dimmer. Ik heb zeer beperkt de ruimte in mijn jaren '30 bovenwoning en wil daarom slechts 2 toe- en 2 afvoerventielen gaan maken; 1 setje op elk van de twee verdiepingen van mijn jaren '30 bovenwoning. Nu wil ik een Zehnder E300 gaan nemen, en die heeft in de laagste stand een debiet van 90 kuub per uur. Ik weet dat ik hem met die Shelly dimmer per procent kan aansturen, maar ik vraag me af; kan een wtw ooit TE zacht draaien? Ik wil namelijk iets van een afwezigheidsstand gaan creëren, want 90 kuub per uur zal al meer dan genoeg zijn als ik thuis ben, laat staan als ik weg ben. Mijn vraag is dan ook simpel; kan het kwaad om hem bijvoorbeeld op 30 kuub per uur te zetten? Is er een debiet waarbij er bijvoorbeeld niet genoeg stroming meer in het systeem zit om lucht van buiten tegen te houden of iets dergelijks?

Alvast bedankt!
 
Je hebt geen dimmer nodig, je kunt de luchthoeveelheden op het toestel instellen. Minimale luchtstroom is 45m³ als je een toestel zonder voorverwarmer hebt.

Overigens is 90m³ al erg weinig. Dat is een soort afwezigheidsstand.

Let er ook op dat de ventielen een maximale volumestroom aankunnen. Ga je daar overheen dan wordt de installatie heel lawaaiig en daar krijg je spijt van. Beter voldoende grote kanalen en genoeg ventielen.
 
Oh kijk aan! Heel goed om te horen, dank je. Weet je toevallig ook of een toestel met voorverwarmer ook die stand van 45m³ heeft? En zo niet, waarom? Op dit moment zou ik voor dat beetje extra geld wel naar een unit met voorverwarmer neigen, maar als blijkt dat die niet lekker werkt op 45 m³ dan geef ik de voorkeur aan de ander.

En goed om nog even onderzoek te doen naar de ventielen inderdaad, zo ver was ik nog niet in mijn onderzoek, wel al flink aan het passen en meten en denken welke diameter leiding ik moet hebben, ik denk 90 mm, of 125 als ik voor zones ga. Bedankt!
 
Met voorverwarmer heb je een minimum debiet nodig van 100m³. Aan 45 m³ heb je niets. Ook als je alleen woont niet.

Kanalen moet je denken aan 160mm rond naar de unit. Aftakkingen 125 naar een enkel ventiel en dan mag de buis niet te lang zijn. Twee setjes in- en uitblaasventielen is veel te weinig.

Aan- en afvoer naar buiten moeten ook geisoleerd worden uitgevoerd.
 