Cv lekt

Beste forumleden,

mijn CV (Remeha Calenta 25L) lekt water uit de aansluiting van de ontsteker.

1 druppel per 2 seconden. Zie foto. Probleem is ontstaan nadat ik het cv systeem leeg heb laten lopen en weer op druk heb gebracht. Druk 2 bar, maar loopt in dag terug naar 0,3 bar.

lekt wanneer cv warmte levert (aan staat)

waar komt dit vandaan? Is het zelf te fixen? (Ik zie mezelf als handig)

dank!

Maurits

image.jpg image.jpg
 
De aanvoerslang aansluiting lekt, slangklem wat harder aandraaien en anders loshalen en slang stukje inkorten
 
De aanvoerslang aansluiting lekt, slangklem wat harder aandraaien en anders loshalen en slang stukje inkorten

klopt inderdaad, water komt uit aanvoerslang. De klem aangedraaid, lekken vooralsnog gestopt! Dank.

Is er een verband tussen het leeg laten lopen en opnieuw afvullen van het systeem en de lekkage?
 
Een (plotselinge) verandering van de druk zou een oorzaak kunnen zijn.
 
Ik zou je installateur vragen om contact op te nemen met Remeha, er was voor het lekken van de slangen een coulance regeling. ik weet niet of deze regeling nog van kracht is, maar je kan het altijd proberen.
De slangen gaan namelijk vaker lekken op de aansluiting van de wisselaar. Er afhalen en inkorten lukt bijna niet, de slangen zitten behoorlijk vastgeplakt aan de wisselaar.
 