  • #1
Ik ben bezig geweest met het vernieuwen van mijn cv-leidingen, ik ga mijn ketel naar boven verplaatsen.

Nu liggen mijn leidingen er voor een groot gedeelte en heb ik 1 radiator nog niet aangesloten. Hier naar toe zit nu nog een loze leiding die ik afgedopt heb.

Nu heb ik gisteren in verband met deze werkzaamheden het systeem afgetapt, en toen ik klaar was heb ik deze weer bijgevuld. En ook alles netjes ontlucht.

Nu is het zo dat mijn druk in de ketel snel daalt, deze gaat in een tijdsbestek van 15 a 30 minuten van 2 mbar naar 0,8 bar.

Ik heb alles na gelopen en heb nergens een lekkage.

De radiatoren heb ik weer ontlucht, er zat weer redelijk wat lucht in, en weer bijgevuld naar 2 bar, een uur later staat hij weer op 1.0 bar.

Het expansievat heb ik gecontroleerd en werkt gewoon goed.

Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn.??
 

Fiesiekus

  • #2
Nog steeds lucht in het systeem. Het ontluchten blijven herhalen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Heeft u alle leidingen van de schuur goed afgedopt/verwijderd.

Moet toch ergens lekken,aftapkraan onder vloer?
 

Harryvos

  • #4
Cv ketel hangt nu nog in de schuur deze word pas woensdag verplaatst naar boven dus nu loopt het nog via het oude syteem met een gedeelte nieuwe leidingen, zal blijven ontluchten maar vind het wel erg snel naar beneden gaan de druk.

Tapkraan onder de vloer heb ik niet, zo ver ik kan zien onder de vloer.
 

Fiesiekus

  • #5
Lucht die afkoelt en/of oplost in het CV water (= vers uit de kraan), zal een grotere drukdaling geven dan water dat afkoelt.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Kan alleen lucht zijn wat fiesikus ook zegt,u heeft een automatische ontluchter op de ketel.


Uitgaande dat u geen lekkage heeft.
 

Harryvos

  • #7
Vermoed dat er ergens water lekt in de leiding van de radiator van de douche ga daar morgen naar kijken.

heb de nefit topline en als het goed is zit daar een automatsiche ontluchter op.
 

Harryvos

  • #8
Cv ketel is weer op druk, heb de leidingen naar de badkamer afgesloten.
Vermoeden was dus juist dat daar een lekkage zat, jammer dat de leidingen onder de tegels lopen, die kan ik dus niet zomaar even vervangen.

ben blij dat me ketel het in ieder geval weer doet. :D
 