CV Ketel druk blijft dalen - ten einde raad

Screech

Specialist Verwarming
  • #21
Ff vraagje "voor het geval dat....."

Je hebt niet heel toevallig nog een schuurtje in de tuin waar ook een radiator hangt?

Verder sluit ik mij bij bovenstaande aan
 

Insaneclown

  • #22
Nee, nee.. In huis is alles bekend, op zolder waar ik amper komt hangt niks, en in de garage ook niet. Heb verder geen schuur. Wel bedankt voor het meedenken :D
 

Insaneclown

  • #23
@ Obelix,

Je bedoelt dat ik het dan niet eens eraf hoef te draaien cq. de installatie leeg hoef te laten lopen?
Dus gewoon zoals hij er nu aan hangt, onderop het compressortje zetten en direct ''live'' naar 1.0 bar zetten? Want de kranen naar huis toe hoeven dan ook niet dicht, toch?

Installatie kan ook gewoon aan blijven? Draait op dit moment toch niet met deze warmte.
 

InstallateurRdam

  • #24
Insaneclown:heb je toevallig op zolder geen automatische ontluchters zitten?
En op mijn eerdere vraag had ik nog geen reactie heeft de loodgieter de installatie afgeperst en zo ja wat zei die?

Gr
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #25
Wel de installatie drukloos maken (tenminste het gedeelte voor de kranen), het vat mag blijven hangen.
 

Insaneclown

  • #26
@ InstallateurRdam,

Nee geen ontluchter boven. Cv hangt in de garage. Vroeger heeft er denk ik een geiser boven wel op zolder gehangen.

Afpersen heb ik toen aangekaart maar hebben ze niet gedaan omdat ze toen dachten dat het aan de warmtewisselaar lag en die hebben vervangen destijds.
 

InstallateurRdam

  • #27
Oké dan raad ik je aan om even af te wachten wat de installatie doet nadat je klaar bent met het expansievat.
Mocht je druk blijven zakken die 2 afsluiters dichtzetten voor je naar bed, en de volgende morgen op je drukmeter kijken wat de druk doet.
Omdat het circuit zo klein is zal je drukverlies snel terugvinden op je meter.
Mocht je druk goed blijven weet je iniedergeval dat je niet meer bij je ketel\expansievat hoeft te kijken.
Daarna mocht het zover komen die afsluiters weer dichtdoen(CV ketel mag je niet afpersen) en je leiding systeem afpersen.
Maar mocht het zover komen meld jezelf dan even.!!
We duimen voor je.

Groetjes Robin
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #28
Dat afpersen regelt Hesie wel

En ik zou bij god niet weten waarom ik de cv ketel niet mee mag persen tot een bar of 5
 

InstallateurRdam

  • #29
Vanwege je overstort die springt open op 3 bar
Obelix:Wat is dat btw nou voor een rare reactie?
Dat regelt hessie wel? Ik ben 25 jaar gecertificeerd installateur met een eigen bedrijf maar mag ik niet helpen? Of is het omdat ik vrij nieuw ben op het forum.
Ontopic:Ketel niet afpersen dus
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #30
Wat ik bedoelde was dat de firma Hesie dat wel
Regelt.
Het betreft namelijk een huurtoestel
En afpersen doe je zonder overstort en expansie vat

Pfff laatste wat ik hier op zeg.
 

InstallateurRdam

  • #31
Excuses is wel op zijn plaats Obelix bij deze!
Het is mis gedaan bij hesie & hessie aangezien het 1 s scheelt niet heel gek,totaal verkeerd geïnterpreteerd sorry.

Ontopic:ketel had je bij de stap ervoor al uitgesloten dus makkelijkste is afsluiters dicht.
 

Insaneclown

  • #32
Hoi Robin, hartelijk dank voor je uitleg. Ik heb zojuist het expansievat op 1 bar gezet en daarna weer het gedeelte voor de afsluiters naar 2 bar teruggezet. Kranen open en alles staat nu weer op 2 bar. Even afwachten dus. Je tip met het nachtje afsluiten zal ik onthouden. Dat is een goeie. Zo weet ik idd of het voor ( dus ketel en vat ) of na de kranen is! Ik laat over paar dagen nog wat weten wat de status is. Meestal gebeurde het als die even gedraaid had. Je hoort nog van me!
 

Insaneclown

  • #33
@Obelix ook bedankt voor je tijd en moeite! Heeft me ook stuk geholpen en heb er zo weer wat bijgeleerd. Thnx!
En ja hessie of hesie, valt amper op dus gelukkig is de lucht nu geklaard :)

Waarom hesi destijds niet heeft afgeperst om zo iets te vinden is mij ook een raadsel. Zoals gezegd leek het alsof ze daar geen zin in hadden. Maar goed. Even afwachten nu! Leuk dit even gedaan te hebben net, liep gesmeerd :)
Jullie horen nog van me!
Fijn weekend!
 

Insaneclown

  • #34
Enige raadsel wat voor mij wel nog overblijft is dat 'als' dit echt de oplossing was, dus het vat naar 1 bar te zetten vanwege de afstand in het huis, is waarom de man van hesi mij zei dat ik als ze geen 1 bar voordruk hadden, makkelijk een 0,5 bar voordruk vat kon halen. Maar ach, maakt ook niet meer uit. Heeft me wat haren en slapeloze nachten gekost dus fijn als het nu opgelost zou zijn.

Cool trouwens, wist niet eens dat dit met zo een vat kon. Waarom worden ze dan in verschillende varianten verkocht zou je denken, als ze zelf zo bij te werken zijn..
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #35
Omdat als ketel
En vat op
Zolder staan is er maar 0,5 bar voordruk nodig
Staat ketel
Op zolder en vat beneden. 1 bar
Staan beide beneden ook 1 bar. Dit heeft te maken met het vol krijgen van de installatie


Ieder 10 meter omhoog komt er 1 bar tegendruk
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #36
Toch geloof ik nog niet zo hard dat het drukverlies hier vandaan komt, zou het vat niet goed functioneren dan is er onherroepelijk lekkage bij de overstort.

Maar laten we het resultaat even afwachten...
 

InstallateurRdam

  • #37
Paar dingen uit dit topic blijven hangen bij mij en ben het met hessie eens dit is het probleem niet.
Zeker naar aanleiding van een paar zinnen van de topicstarter.
Even stap voor stap door de details lopen mischien krijgt een van ons allen toch een ingeving!

Oke, Feit 1: Sinds de topicstarter in de woning is is er drukverlies(Heeft dus nooit lekvrij gewerkt sinds TS er woont).

Oke, belangrijke vraag was het expansievat kapot(denk het niet) want je cv installatie lekt nog altijd hetzelfde!(Let op er hing een vat 1 bar)

2 maanden oud expansievat ga je nu weer oppompen naar 1 bar MAAR als er niks is veranderd in de tijd dat je er woont ga je dus 2x hetzelfde doen! namelijk een vat van 1 bar plaatsen wat 2 maanden geleden ook al niet hielp.

Weet je ZEKER dat ze de warmtewisselaar vervangen hebben dat zeg ik naar aanleiding van deze post van jouw.

Kijk uit naar jouw reactie Insaneclown

P.s mits je dat expansievat nog niet hebt opgepompt zou ik toch afsluiters vanacht dichtgooien en morgenochtend kijken...
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #38
Over welk merk en type ketel hebben we het eigenlijk?
 

InstallateurRdam

  • #39
Volgends mij een Bosch/junkers Eurostar.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #40
De ketel is een Bosch HRC.
Zie 2e foto boekje onder expansievat.

Ik hoop van harte dat het is opgelost.
 