Druk CV-ketel blijft op nul

Sjaak14

  • #1
Beste allen,

vandaag een nieuwe Remeha Avanta gemonteerd op zolder ter vervanging van een oude Nefit. Ik zit echter met een probleem. De vulkraan met manometer zit op de begane grond. Ik vul water bij totdat de manometer op max staat (3 bar) en dan nog, staat de manometer van de ketel op 0 bar.

Als ik de manometer eraf draai, spuit het water er uit ;) . je zou zeggen manometer defect, maar de ketel springt gelijk op E9 storing, wat duidt op te weinig druk.

-Als ik de aan en afvoer leidingen onder de ketel iets losdraai, komt er water uit.
- radiatoren zijn ontlucht.

Er zijn flexibele cv buizen van Uponor/aluflex gebruikt en deze met de speciale koppelingen gemonteerd op bestaande T-stukken.

De oude ketel heb ik in het verleden wel vaker afgetapt en gevuld op dezelfde manier, en was nooit een probleem.

iemand enig idee?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
En als je op reset drukt wat doet de ketel dan?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Ontluchten
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Mag ik vragen waarom je niet een vul punt onder de ketel hebt gemaakt?
Bij installatie is die makkelijk te realiseren, waar je in de toekomst alleen een hoop gemak van hebt.
Ik denk inderdaad dat je ketel vol met lucht zit. Zitten er 2 in de ketel. De dopjes die erop horen, heb je die helemaal vast gedraaid met monteren?

Groeten b
 

Sjaak14

  • #5
De 2 dopjes zijn er af. Maar ook al zouden ze erop zitten, er zitten kleine gaatjes in waar lucht uit kan. Tijdens het ontluchten van de radiatoren hoorde ik uit de ketel ook lucht 'borrelen'.

Een vulpunt onder de ketel was makkelijker geweest idd, maar goed, dat is achteraf.. de oude ketel was ook altijd op deze manier te vullen.

Ik verdenk ook lucht maar heb geen idee hoe ik dat er uit moet halen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Start je pomp wel op?
Volgens mij zit er op de pop ook nog een ontnuchter.
Kijk eens of die open staat.
 

Sjaak14

  • #7
Ja de pomp, dat is een goeie. ik hoor hem niet echt. bij aanzetten ketel geeft deze een paar P en F codes en dan gelijk E9. Volgens de handleiding gaat de ketel een initialisatie proces doorlopen wat een paar minuten duurt. Bij mij echter na 15 seconden E9 fout..
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
Als hij in E9 staat gaat de pomp nooit draaien. Heb je al op de (R) reset gedrukt??
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Chrome dopje voor op de pomp los draaien met een grote platte schroevendraaier.
Nu me een schroevendraaier in dat gat voelen of de pomp draaid. Doet hij niets, dan kan je proberen hem proberen met de schroevendraaier op gang te helpen. De draairichting staat op de pomp. Dit doen in het opstart programma.

Groeten b
 

Sjaak14

  • #10
Als ik op de R druk dan gaat de ketel inderdaad wat doen :)) Wel vreemd dat hij niet hetzelfde doet als je de stekker in het stopcontact doet. Maar goed,
je hoort water borrelen en lucht ontsnappen, dus motor loopt. Dat duurt een paar minuten en dan staat er een . ( punt) in het display en valt hij stil. Dit al 2 keer gedaan.

Nog een paar keer dit proces herhalen dan maar? De manometer op de ketel blijft ondertussen vrolijk op 0 staan.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Welke meter vertrouw je? De nieuwe die bij de ketel zal, of een oude beneden?
Ik zou proberen om verdere te vullen, de meter bij de ketel op 1,5 bar.
Of heb je de veerveiligheid ook benden zitten?

Groeten b
 

Sjaak14

  • #12
De manometer beneden vertrouw ik. Deze gaf altijd wel een wat hogere waarde aan dan die op de oude ketel. Deze manometer staat op 2,7 bar . verder vullen wil niet. Die van ketel blijft op 0. Wat betekent trouwens die punt, wat nu in het display blijft staan? E9 is weg maar ik krijg er een punt voor terug ;)
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #13
E9 is een vergrendelende storing, deze kan je nooit door een spannings wegval resetten. Dit moet je altijd met een handeling doen (resetten).
Anders zou een stroomstoring ook een reset kunnen geven, en dat mag dus niet.
Je bent de ontluchtingsfase door, en nu staat er 1 punt oftewel standby.
Pak maar warmwater en hij doet het.
Als je wil weten wat de status is, druk even op de R en er verschijnt een bedrijfsstatus. Nu waarschijnlijk 0 als je warmwater tapt zal je 1, 2 en 4 zien verschijnen. Na 3 minuten gaat de display automatisch weer op puntjes.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Manometer is of defect, of zit er mogelijk een beetje tape voor???
Zou niet de eerste keer zijn :wink:
 

Sjaak14

  • #15
Toppers, bedankt. Hij doet het :)

manometer is dus defect en ontluchtings programma wordt de eerste keer alleen gestart middels de Reset knop. Als ik nu de stekker eruit en erin doe wordt elke keer het programma doorlopen.

Volgens de handleiding staat er een 0 op het display, als de ketel in standby
staat maar bij deze staat er een punt. Niet dat het wat uitmaakt :)

Allen bedankt voor de service.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #16
Zoals als ik al zij, naar 3 minuten gaat hij vanzelf op punten. 1 punt standby , 2 punten bedrijf voor iets.
Als je kort op de R drukt zie je dat. Wil je altijd de status kunnen zien, moet je even parameter 6 van 1 op 0 zetten.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #17
Sjaak14 schreef:
De manometer beneden vertrouw ik. Deze gaf altijd wel een wat hogere waarde aan dan die op de oude ketel.
Dat is niet zo gek. De onderste zal altijd meer aangeven. Daar staat een water kolom op :lol:

Groeten b
 

Sjaak14

  • #18
Wilibald schreef:
Zoals als ik al zij, naar 3 minuten gaat hij vanzelf op punten. 1 punt standby , 2 punten bedrijf voor iets.
Als je kort op de R drukt zie je dat. Wil je altijd de status kunnen zien, moet je even parameter 6 van 1 op 0 zetten.
Klopt, bedankt voor de aanvulling.

Iemand enig idee hoe ik nu die defecte manometer kan claimen onder garantie. Bij Remeha of winkel aankloppen?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #19
Denk niet dat die kapot is. Er zal wel zoals al geschreven een stukje tape ofzo voorzitten. Komt wel vaker voor als je verpakking niet met zorg is uitgevoerd.
En garantie? Volgens mij staat in de voorwaarde dat hij dan door een erkend bedrijf moet zijn geïnstalleerd.

Groeten b
 

Sjaak14

  • #20
Er zit geen tape voor. Heb 'm eruit gehaald en het gaatje eens goed bekeken. Manometer is gewoon een DOA, oftewel "dead on arrival".
Volgens mij is elke fabrikant wettelijk verplicht een deugdelijk product te leveren? Of het door een erkende installateur of DHZ-er wordt gemonteerd/ingebouwd, veranderd niets aan die verplichting, tenzij de fabrikant kan aantonen dat het is ontstaan door ondeugdelijk gebruik.
 