Cv druk loopt snel terug

Ik vind wel vreemd dat die verdeler negens staat waar die slangen heen lopen.
Noteer even wat op deze nieuwe slangen staat.
De badkamer zit dan ook op die zal wel boven zitten.
wat is er aan de converterput gedaan voor werkzaamheden?
 
Heimeier is het merk van de kraan.

Maar dit zit er een stuk beter uit.
Testen welke de badkamer is: alle radiator boven dicht behalve de badkamer en voelen welke warm wordt.
Dan kan je die afsluiten. (en kijken of de druk dan niet meer terugloopt)
Afpersen is dan niet perse nodig. (je weet het dan wel sneller)

Eventueel die groep afpersen zodat het lek makkelijker te vinden is. En dan vrees ik dat de vloer open mag, met geluk alleen onder die ene tegel.
 
Bedankt voor je foto deze is van een nieuwe aangelegde schijnbaar die van 2023 aan passing.

Maar volgens mij moet er nog ergens iets zitten!
Want ik zie 2 leidingen de vloer in gaan en 1 is een koperbuis deze zal ergens naar toe lopen!
1760443272533.png
1760443428966.png
 
Dank jullie wel voor alle adviezen. Eerlijk gezegd weet ik niet of dat van mijn laatste foto nieuw uit 2023 is, want de andere radiatoren boven zijn ouder. Goede tip ook om alle radiatoren boven uit te zetten behalve de badkamer, want ik wist dus niet hoe ik erachter kon komen welke leiding naar welke radiator loopt (er zijn boven in totaal 5 radiatoren wat past bij het aantal leidingen dat in de trapkast zit). Verder heb ik nergens in huis nog andere verdeelpunten gevonden. Inderdaad raar dat er diverse afgezaagde leidingen zichtbaar zijn, dus er zijn vermoedelijk eerder problemen geweest. Waar deze allemaal heen lopen weet ik niet. Sowieso is er erg ‘geknutseld’ aan dit huis, wat we nu een voor een aan het oplossen zijn. Maar dit probleem is wel erg hardnekkig. De convector put lekkage is destijds opgelost door de installateur, het ventiel is opnieuw gemonteerd en het lekt daar nu niet meer, put blijft droog. Omdat de badkamervloer nat is onder de tegels en daar verbouwd is, vinden wij het als leek aannemelijk dat hier de cv lekkage zit (die de oude bewoners naar wat zij zeggen) nooit gehad hebben. De hele vloer daar moet eruit, hij ligt voor een groot deel los inmiddels. Maar we laten geen nieuwe tegels leggen zolang dit probleem niet is opgelost. Dank nogmaals
 
Je kan het ook andersom testen.
Dus alleen de badkamer radiator dicht en de rest open.
Dan worden er als het goed is 2 koud.
Dan weet je meteen dat de badkamer radiator alleen zit aangesloten. Hoewel dat wel bijna zeker is als je er boven 5 telt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan