CV druk loopt langzaam weg

Fwalraven

  • #21
Misschien een idee?

Zet de verwarming uit.
Zet alle kranen op de radiators half open.
Haal draaiknoppen van de kranen.
Breng de druk in de installatie op 2,5 bar.
In iedergeval ervoor zorgen dat overstortventiel niet in werking treed.

Loop nu eens alle kranen en koppelingen na.

Heb zelf zo 2 minimaal lekkende kranen gevonden, die ook voor een minimaal (irritant) druk verlies zorgden.

Vergeet niet de druk weer af te laten naar normale waarde.
Frans
 

Xzipje

  • #22
Hoi Frans,

Met "zet alle kranen van de radiatore half open" bedoel je de draaiknop bovenop de radiator toch?

Wat bedoel je met "Haal draaiknoppen van de kranen"
 

Fwalraven

  • #23
Ja ik bedoel de draaiknoppen op de radiator, die je dus open en dicht kunt draaien.

Het witte gedeelte van de kraan, wat je dus met je hand vast pakt om de kraan open of dicht te draaien kun je eraf halen. Meestal zit er in het midden van die knop een schroef. Als je het witte gedeelte eraf is kun dan eventuele lekkage zien, omdat als de knop erop zit dit water meestal al weer verdampt is voordat het onder de knop uit komt.

Frans
 

Fwalraven

  • #24
En?

Frans
 