Druk ketel loopt in twee weken langzaam terug

Mars

  • #1
Hallo, ik heb een vraag de druk van onze ketel loopt tekens terug.
Het is een ketel van Atag de A244EC en twee en een half jaar terug nieuw geplaatst.
We hebben nooit problemen gehad tot nu.
Het expansievat is al vervangen en er zijn drie monteurs bijgeweest die alles hebben nagekeken en er is niks te vinden. Het overstortventiel is het ook niet.De ketel is twee weken terug op druk gebracht om uit te sluiten of de warmtewisselaar stuk is, maar dit is ook niet het geval.
Vervolgens zijn de leidingen van de CV op druk gezet, maar ook geen lek te constateren.
De druk blijft zeg maar twee weken vrij stabiel en daarna loopt hij vrij snel terug. Nu moet ik wel zeggen dat als de ketel bijgevuld wordt hij goed gevuld kan worden tot 1,7 Bar daarna lijkt het wel of er niet meer water in wil en als je geduld hebt lukt het later wel.
Nu hebben wij gehoord dat dit eventueel een luchtprobleem zou kunnen wezen, alle kachels worden goed warm en wij horen nergens geborrel.
Wie weet raad, alvast bedankt.
 

Handige klussert

  • #2
Is het expansievat ook vervangen tijdens vervanging van de ketel.

- tot hoe ver zakt de druk weg
- wat voor type expansie vat heb je met name voordruk
- en waar in de installatie zit je expansie vat
 

Mars

  • #3
Het expansievat is in december 2014 vervangen. Hij is er door de installeurs daarna nog 2 keer afgehaals om te kijken of het daar niks mee te maken heeft. Dat was allemaal goed.
Epansievat hangt linksonder de ketel. Het is een grijs expansievat voor de vervanging hadden we een rode. De druk zakt van 1,9 naar 1,6/1,5 in zeg maar 2 weken en daarna in 2 tot 4 dagen naar 1,3 Bar. Staat de voordruk van het expansievat op het vat zelf...
 

Mars

  • #4
De voordruk van het expansievat is 0,5 Bar met inhoud 18 liter. Even gekeken zagen een sticker zitten.
 

Ceeshobby

  • #5
Als de instalatie leeg is geweest, en opnieuw is gevuld zit er weer lucht in.
De lucht gaat via de ontluchter weer uit je systeem, en dat heeft gevolg voor de druk, die zakt. Als er nergens een lekkage is en je systeem is helemaal nagekeken, zou ik het nog even aanzien.

Succes
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Logica leert dat als het 1000% zeker niet in de installatie
zit, en alles in en om de ketel ook 1000% zeker lekvrij is,
dan zou ik het toch in de wisselaar zoeken.
Moet er dan wel bij zeggen, dat een wisselaar die in 3/4 weken
tijd van 2.0 bar naar 1.0 bar zakt, zeer lastig te testen is
dus gauw als lekvrij word beoordeeld, en ook testen in een
stookseizoen is zeer lastig.

Maar het is niet de 1e Atag wisselaar uit die periode die
wij lek hebben gehad..... :roll:
 

Mars

  • #7
Iedereen tot zover bedankt voor de reacties. We zullen kijken hoe of wat
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Kan ook temperatuurafhankelijk zijn , wisselaar bij lage temperaturen in orde en in bedrijf bij hogere temperaturen begint wisselaar te lekken .

wijze van onderzoek :

optie1: kleurstof
kleurstof aan cv water toevoegen , nadat druk is gezakt , systeem controleren ook sifon.

optie 2:perslucht


een goede alternatief om kleine lekkages te achterhalen , is cv ketel met behulp van afsluiters van cv installatie af te sluiten en beide "systemen" dan afpersen op 5 bar . hiervoor wel overstort en expansievat verwijderen uiteraard en afdoppen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Optie 3:
zuurtegraad meten van het condenswater en cv water
zitten deze heel dicht bij elkaar in de buurt, dan is de
kans groot dat er een lek is, zitten deze waardes ver uit
elkaar, geen lek.
 