Ik woon sinds een jaar in Nootdorp waar we stadsverwarming hebben van Eneco. Sinds dat ik er woon werkt de verwarming niet goed. Ik heb 6 convectoren waarvan er 3 staan in de huiskamer, deze doen het redelijk. 3 andere convectoren blijven gewoon lauw/koud. Verder heb ik 1 radiator in de badkamer en die wordt bloed heet. Ik las wat berichten over waterzijdig inregelen en constateer dat het verschil tussen aanvoer en afvoer maar een paar graden is, in de 20-30c graden range. Ik heb wat zitten spelen met de klep in de convector maar dat gaf niet veel verbetering. Ik verwacht gewoon een hogere invoerwarmte. Als ik bij de wisselaar meet meet ik bijna 60 graden. Als ik onder de VC8015 klep meet is het nog maar 30C. De VC8015 is toch alleen een klep open/dicht? Daar vindt toch geen temperatuurs conversie plaats? Ontluchten heb ik gedaan. Heeft er iemand nog ideeën wat ik nog zou kunnen ondernemen?