Eerst heb ik de dubbele plaat (145x40) onder het voorraam aangelaten, maar de enkele plaat (80x60) onder het zijraam aan de voorzijde dichtgedraaid.
Geen verschil.
Toen heb ik alles in huis dichtgedraaid behalve de put, inderdaad vloog de watertemperatuur omhoog naar 90c.
Maar uit de put kwam nog steeds weinig warmte, ook na een kwartier doorstoken kwam er eigenlijk alleen ergens links en in het midden wat warme lucht (geen hete lucht) omhoog.
Aan de achterraamzijde van de put is er 7 cm ruimte, aan de andere kant helemaal niets, daar staat de lange plaat.
De diepte van de put is 65 cm.
De lamellen worden wel heet, maar je kunt de hand er goed tegenaan houden.
Moet ik hieruit concluderen:
1. Dat verandering van modulerende naar aan/uit th. wel wenselijk is, maar door de povere prestaties van de put/convector combinatie niet te meten is, en dus eerst de put met inhoud in orde gemaakt moet worden?
2. Dat knijpen van de twee radiatoren op 13,5 meter afstand van de put geen echte oplossing van het probleem is, zoals de installateur steeds beweert?
3. Dat thermostaatkranen door het hele huis (behalve in de put) een goed idee zijn?
Een positief kantje:
Ik heb dankzij dit gedoe en vooral de reakties dusver het een en ander geleerd over warmtetechniek... :)
Nog twee vragen:
1. Heeft het zin om zo'n hoge smalle designradiator bij te plaatsen aan het kamereind van de uitbouw?
Of kan ik dan net zo goed de put dempen?
2. Bestaan er convectieradiatoren die smaller zijn maar dezelfde of liefst meer kW leveren dan het bestaande 3KW model?
Ik kan eigenlijk nergens wat vinden, het gaat altijd om "totaaloplossingen", waarbij alleen de putten worden beschreven, niet de convectors...
Woensdag wordt de kurk gelegd, dus vergroten van de put heeft niet echt onze voorkeur, al gaat dat dan (misschien) op kosten van de aannemer...
Graag nog even meedenken, bedankt!