Ik heb een ijzeren dakluik laten aanleggen (door het houten dak) voor toegang tot het dakterras.

Bij koude dagen is de binnenzijde van dit dakluik, met name rond de rubberen rand erg vochtig. Er hangen soms zelfs dikke druppels vocht aan.

De onderzijde van de luik is afgedicht door een standaard vouwtrap met luik. Het geheel is dus van beide zijden dicht.

Is dit condens? En hoe kan ik dit verhelpen? Op dit moment moet ik elke week de boel droog maken en dat kan nooit goed zijn.

Alvast hartelijk bedankt voor de suggesties.
 

Fiesiekus

  • #2
Als het zeker geen lekkage is ('s zomers geen probleem?) is het condens. Isolatieplaat aan de koude zijde (buitenzijde) aanbrengen.
 

Heraut

  • #3
Bedankt voor de reactie. (Het is zeker geen lekkage omdat de rubberen rand bovenop de opening in het luik zit en dus 40CM boven de dakrand uitsteekt. Onder de overlappende rand van bewegende deel van het luik.)

Hoe kan ik netjes aan de buitenzijde isolatie aanbrengen? Kan ik ook iets aan de binnenzijde doen?
 

Fiesiekus

  • #4
Dat laatste kan ook, maar ik weet niet of je daar de ruimte hebt, i.v.m. de trap die tegen het luik aan gevouwen wordt (?) Bovendien moet je de isolatie dan rondom dampdicht aanbrengen. Misschien lastiger.
 

Chathanky

  • #5
Het zijn enkel de randen die vochtig zijn?

Dan kan het ook zien dat de rubbers niet geheel aansluiten en door het "tochten" de randen condenseren.
Een klein luchtlekje kan de plaat plaatselijk verder afkoelen waardoor het op die plek kan condenseren.
Overlappende randen zijn ook plekken waardoor de plaat plaatselijk verder afkoelt dan meer naar het midden.

Is het een enkelwandige plaat of een meervoudige plaat?
 

Heraut

  • #6
De rubberen rand lijkt goed af te sluiten omdat ik geen licht zie ontsnappen.

Het vocht is op de rand, en ook een beetje op de onbedekte stalen delen van de scharneren aan de binnenzijde.

De wand is dubbel, het bewegende luik volgens mij ook.

Heeft het zin om aan de onderzijde luchtroosters te maken zodat de condens kan ontsnappen, of zorgt de warme lucht vanuit de kamer voor een erger probleem?

Daarnaast ben ik niet creatief genoeg om te bedenken hoe ik een stalen dakluik (merk Bilco) kan isoleren aan de buitenzijde?
 

Fiesiekus

  • #7
Ventileren met lucht uit de woning is juist de oorzaak van de condensatie.

kan je een paar foto's van de constructie plaatsen?
 

Chathanky

  • #8
Als het luik dubbelwandig is en de randen niet en koud op elkaar zitten is dit de "koudebrug" De loze ruimte tussen de platen al dan niet met isolatie koelt minder sterk af dan de randen.

Ook als het geheel dubbelwandig is zijn de randen het zwakste punt die het sterkst afkoelt.
Daar is weinig aan te doen. Isoleren helpt niet de randen onderbreek je thermisch niet.
De ijzeren zijwang blijft in contact met de binnenplaat. (dit laatste is wat diuidelijker dan thermische onderbreking)
 

Fiesiekus

  • #9
Heraut schreef:
De wand is dubbel, het bewegende luik volgens mij ook.
Even aangenomen dat wand en rand hetzelfde onderdeel is.
 

Chathanky

  • #10
Luchtroosters?
Meer ventilatie kan helpen als je ventilatie niet in orde is.
In dit geval zijn de randen zo koud dat ventileren niet meer helpt.
Het enkel glas van weleer was ook niet tegen aan te ventileren om ze condensvrij te krijgen. Zeker met de koude dagen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
In de winter hebt u het luik waarschijnlijk niet nodig, in dat geval is afdichten met een dik stuk piepschuim of ander soort hard schuim misschien mogelijk,dan bent u de condens kwijt.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #12
Het grote probleem met isoleren van dit soort dingen is dat er *altijd* vocht gaat ontstaan tussen de isolatie en het staal en dat het staal dan gaat roesten.

Dit probleem komt ook heel vaak voor bij stalen schepen die (na)geïsoleerd worden.

Essentie is dat er isolatie opgebracht moet worden die geen vocht opneemt, niet ademt en het staal hermetisch afsluit.

Let wel: dit is dus geen gewone pur! Ik kan uit ervaring vertellen dat met pur het staal ook gaat roesten.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
In plaats van isoleren zou je het kunnen gaan verwarmen.
Steek je licht eens op bij een firma die verwarmingskabels levert.
*wgb*
 

Sanderzzp

  • #14
Van buiten af isoleren, Niet van binnen uit. Staal trekt nog al een hoop vocht aan.
 