Compressor geluidshinder

Lampje45

  • #21
Het is net wat Wgb ook stelt, alle kanten van de doos kunnen in beweging gezet worden. Ook. het dak
Je zult met een echte microfoon een geluidsopname moeten maken en dan met een spectrum analyzer de frequentie moet bepalen.
Want een telefoon microfoon hoort deze frequenties niet eens.

Aan de hand daarvan kun je zien welke golflengte dominant is.
En dan vlakken zoeken die deze afmetingen hebben.
Je denkt dat muren dit geluid niet doorgeven?
Dan heb je het niet bij het juiste eind.
Want bij geluidsoverlast in woningen gaat het altijd om problemen met de boenke boenk van de bastonen.
Hoog frequente geluiden worden door harde muren weerkaatst, maar laag frequente gaan er door.
Dit in tegenstelling tot bijv, glas wat weer meebeweegt met de lage tonen en wel degelijk dempt.
Bij een (bewegende) houten want zou je het trillingsgetal kunnen veranderen, door er verstijvingsribben in te zetten. Dan komt het deel in een heel andere frequentie pas in resonantie.

Maak eens wat detailfoto's van de bevestiging en de leidingsystemen van de ventilator kasten.
Want ik vermoed dat daar een van de oorzaken ligt van de geluidsoverdracht.
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #22
Ze moeten gewoon van het dak af. Een dergelijke buitenunit op een klankkast plaatsen is vragen om problemen.
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #23
De balken op de foto zijn van kunststof, niet van rubber. Het probleem kun je enigszins dempen door een rubberen mat of tegel op het dak te leggen, met daarop een grote betonnen tegel. Daar zet je dan de buitenunits met de kunststof balken op, eventueel met nog een dun laagje rubber. Helemaal weg gaat het geluid niet, maar je kunt het wel dempen.

Ik had zelf een soortgelijk probleem; de bromtoon zit op zo'n 45 Hz - en dat is prima te detecteren met je telefoon. Na deze maatregelen is het geluid gevoelsmatig gehalveerd. Voor het onderste rubber heb ik rubberen tegels gebruikt, voor de laag tussen beton en de kunststof balken een strook rubberen antitrillingsmat voor wasmachines.
 

Pleuni01

  • #24
Tjonge, wat aardig allemaal! Ik ga morgen foto’s maken bij de slagerij en deze oplossingen doorgeven. Ik kom erop terug. Alvast veel dank voor jullie reacties!
 

Bert pit

  • #25
Zo'n ventilator op een houten dak is vragen om resonantie. Resonantie komt doordat ergens in de ondergrond iets mee gaat trillen in de eigen frequentie. De doorgifte van die trilling is te voorkomen door de bron (in dit geval de ventilator) op een dubbele isolator te plaatsen.

Dus bijvoorbeeld 4 dempende schuimrubbers (10 X 10 cm van 2cm dikte) op het dak, dan een stuk plaatmateriaal van bijvoorbeeld 40 X 80 cm er op, daar weer 4 schuimrubber dempers op en nog een plaat waarop de ventilator staat. En weg is de resonantie.
 

Pleuni01

  • #26
Top! Het is inderdaad een houten dak, dus dat verklaart een hoop. Ik ga deze oplossingen doorgeven en kom erop terug!

Bericht aangepast - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu