Combiketel Vaillant brandt niet bij warmwater tappen

WatchMe

  • #1
Ketel: Vaillant VCW25T3W (Ja, ja, gelukkig met goede luchtafvoer en koolmonoxidedetector...)
Het lijkt erop dat - zeg maar tussen 7 en 8 uur - de ketel niet aanslaat als er warmwater wordt getapt.
Ja inderdaad, net als je wilt douchen...

Ik heb in die periode de drukverschilschakelaar gecontroleerd met de twee microswitches en deze werken op dat moment naar behoren. Het enige bijzondere aan dat tijdstip is mogelijk het feit dat de ketel van 6 tot 6:45 het huis heeft opgewarmd en mogelijk moet herstellen, voor de rest tast ik in het duister.

Bij voorbaat dank voor het antwoord!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Waterwisselthermostaat defect. Aluminium dekseltje rechtsachter in ketel loshalen van de voorkeurklep (ongeveer in het midden). Warmwater tappen en je moet de klep naar beneden zien bewegen.

Eén microschakelaar wordt dan gemaakt en de andere verbroken (dacht ik, zo uit mijn hoofd). Als de klep niet helemaal naar beneden loopt dan is dus de waterwisselthermostaat defect.