Storing in Vaillant combiketel

Marcel1

  • #1
Ik heb een Vaillant combi ketel 242E A25.

De ketel regeert sinds gisteren regelmatig niet op de kamertermosthaat en slaat dan niet aan. Het ontstoringslampje brandt niet en ontstoren helpt dus niet.

Als ik de ontgrendelknop van de maximaalthemostaat in druk, slaat de ketel wel weer aan.

De warmwatervoorziening functioneert zonder enig probleem.

Is dit een storing die ik zelf kan verhelpen of moet hier een installateur aan te pas komen?

Groeten,
Marcel
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Zit er voldoende water in het systeem?
 

Ketelman

  • #3
Waarschijnlijk blijft het omschakelventiel hangen op warmwater.
Voorplaat demonteren met 2 schroeven.
midden voorin zit een zwart kunststof blokje met kopere leidingen eraan.
Aan de achterkant zit een hefboompje met een veer eraan.
Druk deze eens naar beneden, kijk of de ketel dan wel weer op cv start.
Mogelijk zit er kalk aan de stift die deze hefboom omhoog drukt, deze zit onder de hefboom.
Als je en beetje technisch bent kan je eea uit elkaar halen (veertje los maken , hefboom doordraaien en stifje er uit kappen.
Zet wel de ketel helemaal uit.
Je hoeft voor deze handeling geen water af te tappen en werkt niet aan gas.
Maar als je niet het vertrouwen hebt dit te doen adviseer ik toch even een installateur te laten kijken.
Het is een kleine handeling en zal niet zo duur zijn
 

Marcel1

  • #4
Klopt!

Als ik de hemboom naar links beweeg, start de ketel weer op.
Ik zal de stift schoonmaken.
Bedankt!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Vervang de pakkingbus van het watergedeelte,als de stift gecorrideerd is.


Deze zit onder de stift op het nikkel/messing watergedeelte.

Anders het bovendeel van het watergedeelte vervangen,als er geen pakkingbus op zit.
 

W en d

  • #6
Vervang pakkingbus ,opdrukstift ,bevestigingsbeugel en membraan in watergedeelte als stift gecorrideerd is
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Ik zou het hele toestel vervangen als de stift gecorrodeerd is....;)

Wat Utreg al aangaf, is voldoende om de boel weer optimaal te laten draaien, als dat tenminste het probleem is.

Als de knop van de maximaal regelmatig uitspringt, zat ik eerder te denken aan:
-lucht in het systeem
-geen, of onvoldoende doorstroming (thermostaatkranen op de radiatoren)
-pomp heeft niet genoeg opbrengst


suc6
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu