Warmte instellen bij Vaillant combiketel en calomatic 430

PDH

  • #1
Sinds begin dit jaar hebben wij een condensatieketel (wandmodel) ecoTEC plus met een buitenvoeler. Deze wordt aangestuurd door een calorMATIC 430.
Maar in deze tussenperiode krijgen wij het amper 21 graden warm binnen.
Als ik dan informeer bij de installateur krijg ik volgend antwoord : jamaar het tussenseizoen is altijd wat zoeken. Welke stooklijn je moet instellen. Ik heb thuis hetzelfde probleem.
Nu heb ik al vanalles geprobeerd, stooklijn van 1,5 tot 3,2 en tussen in maar met moeite 21 graden.
Ik heb een moeder die paliatief is en voor dat mens is dit echt niet aangenaam om een ganse dag bij die temperatuur stil te zitten.

Heeft iemand dit probleem nog of kent iemand de oplossing?

Alvast bedankt!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Probleem met weersafhankelijk is idd de afhankelijkheid van het weer.

Bij +20 graden buiten wordt een CV water temperatuur gevraagd van ~20 graden
Bij -10 graden buityen wordt een CV water temperatuur gevraagd van ~90 graden
Dus bij een buitentemperatuur van 12-18 graden heb je "vaak" een probleem, om het behaaglijk te krijgen.

Mogelijk is het een optie om het weersafhankelijke gedeelte tijdelijk uit te schakelen? ( ik weet niet zeker of dit simpel kan met de Calormatic, staat vast in het boekje)

Kijkt u ook even naar de instelling van de (thermostatische) radiator kranen. Staatn deze wel voldoende open?

Mocht u er zelf niet uitkomen, zou ik de installateur terug laten komen
 