Vaillant CV combiketel blijft ontsteken tijdens douchen

Dvangulik

  • #1
Goedendag,

Ik heb overal gezocht op diverse fora, maar nog geen duidelijk antwoord gekregen op mijn probleem.

Zodra ik wil douchen en de kraan aanzet, hoor ik de CV ketel goed ontsteken en oplaaien om het water te verwarmen. Echter na een seconde of 10 slaat de ketel weer af en wordt het water koud. Vervolgens slaat de ketel weer aan en zo gaat dat verder een keer of 20 per douchebeurt.

Wat is er mis???

Het gaat om een Vaillant VCW NL 240 XE 25.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Vermoedelijk komt er te weinig water uit de warme kraan, daardoor signalleerd de ketel geen tapvraag meer een mogelijk te hoge water temperatuur en schakeld de ketel uit.

Als het water nog koud is stroomd er mogelijk net genoeg om de ketel te starten als het warm wordt stagneerd de water stroom.

Geen water besparende toestanden gebruiken in de kraanuitlopen en het douchehandvat.

Vr Gr en succes ermee
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Er kan ook onvoldoende cv water druk zijn,of lucht in u toestel waardoor de pomp niet de gasklep opend.

Of wat CVolieboy aan geeft.

Heeft u het ook met alle kranen of alleen met douche?
 

Jorklius

  • #4
Onderin naast de printenkast zit het omschakelventiel met een microschakelaar (rood) erop je kunt als je de douche aanzet en erbij blijft horen of de print een licht klapperend geluid maakt en het groene ledje ziet flikkeren. Is dat het geval zit er een slecht contact in deze schakelaar
 