Sorry voor het langs verhaal, werd iets meer dan gepland.
Geen dubbele sifon achter elkaar snap ik. Ik wil de sifon die bovenin (in de doucheruimte) de douchegoot zit laten vervallen en in plaats daarvan een sifon in de leiding onder de douchegoot plaatsen. (groter waterslot, grotere doorstroom diameter).
Boven de plaats waar jij T-stuk B heb getekend was ik van plan om op de plek waar nu de de bocht van 90 graden (naar horizontaal) zit een (stroom)T-stuk te plaatsen en dan op het midden van het t-stuk de douchedrain aansluiten en aan de bovenkant de be/ontluchtingsbuis naar buiten toe. Is dit wat? Lijkt me dat omdat de ontluchtingsbuis dan op het bovenste punt zit, de wc daar lucht gaat trekken?
Of is het nog beter de ontluchting bovenop de vertikale 110 mm buis te maken?
Je hebt gelijk dat bij Y-stuk A de verloop naar boven moet zodat er lucht langs kan stromen richting T-stuk B. Dit zal ik dan ook in orde maken.
Geen dubbele sifon achter elkaar snap ik. Ik wil de sifon die bovenin (in de doucheruimte) de douchegoot zit laten vervallen en in plaats daarvan een sifon in de leiding onder de douchegoot plaatsen. (groter waterslot, grotere doorstroom diameter).
Boven de plaats waar jij T-stuk B heb getekend was ik van plan om op de plek waar nu de de bocht van 90 graden (naar horizontaal) zit een (stroom)T-stuk te plaatsen en dan op het midden van het t-stuk de douchedrain aansluiten en aan de bovenkant de be/ontluchtingsbuis naar buiten toe. Is dit wat? Lijkt me dat omdat de ontluchtingsbuis dan op het bovenste punt zit, de wc daar lucht gaat trekken?
Of is het nog beter de ontluchting bovenop de vertikale 110 mm buis te maken?
Je hebt gelijk dat bij Y-stuk A de verloop naar boven moet zodat er lucht langs kan stromen richting T-stuk B. Dit zal ik dan ook in orde maken.