Bad slurpt bij leeglopen

Hoi hoe groot is het afschot op het stukje van direct na de sifon. Lijkt haast wel iets van 5cm, zit dat er nog steeds? Het klinkt namelijk of je een volgevulde buis hebt een zogenaamde hydraulische afsluiting waardoor de lucht via de overloop getrokken wordt in plaats van via de afvoer. De buis mag niet voller raken dan zon 70% Dit wordt veroorzaakt door een hele hoge snelheid van het water in je afvoer soort pluvia (vacuüm) effect. Als je het afschot tussen sifon en de bocht naar beneden verkleint naar max 1 cm per meter dan zou het beter moeten zijn.
 
@Henk: ongeveer halvewege het leeglopen, begint het slurpen. Als ik de stop dan sluit, 10 minuten wacht en weer open, dan begint het slurpen vrijwel direct weer. Daarom vermoed ik dat een (te) volle hoofdleiding niet de oorzaak kan zijn? Zoals jij aangeeft was achteraf wel mooier/beter geweest; 125 mm y-stuk en daar een verloop in van 125 naar 75. En dan deze bovenin.

@Dimkal: zojuist met de laser gemeten. Het loopt inderdaad wel erg af. Totaal 2,7 cm om precies te zijn. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
 
Nieuwe poging en de afvoer aangepast. Nu weer een 75 mm bocht erop met daarin, aan de bovenkant, een verloop naar 50. Afschot is nu ongeveer 1 cm per meter.

Resultaat: bad loopt iets sneller leeg, maar het bijgeluid is nu continu aanwezig. Voorheen begon dit pas halverwege.



20250612_192231.jpg

20250612_192328.jpg

20250613_114059.jpg

20250613_114311.jpg

20250613_114201.jpg
 
Mooi dat je het geprobeerd hebt en dat de afvoer nu goed hebt zitten.
Maar denk toch dat het geluid bij die sifon hoort er zit veel wervelingen in die constructie en de bediening zit voor de uitstroom gat.
Ga in contact met Geberit van het geluid.

1749810202659.png




1749810100196.png
 
Begin deze week al contact gehad met Geberit. Zij wimpelen het een beetje af. Zal wel aan de riolering liggen (wat theoretisch mogelijk is natuurlijk). Krijg de indruk dat ze het "probleem" niet echt serieus nemen.
 
Sluit de buis die liggend is aangebracht op de standleiding?

Zelf zou ik de buis die liggend is aangebracht in een zo groot mogelijke diameter aanbrengen.
Hoe groter de diameter hoe lager de kans wordt dat de buis volledig met water vult.
Zodoende kan zowel voor als achter de bel geen vacuuum of druk worden opgebouwd.
 
Ik denk het niet want er zijn speciale aan sluit pijp voor en die gaan ook van 40 naar 50.
1749830289268.png

Maar een bad maakt altijd geluid heb je ook bv vaatwasser in keuken afvoer hoor je ook spoelen.
 
Bedankt voor al jullie adviezen en tips. Ik laat het hierbij. Het bad loopt goed en snel genoeg leeg (1,1 liter per seconde).

Blijkbaar is dit een producteigenschap. Vind het niet storend, maar was de moeite waard om het één en ander aan te passen. Ook wel weer leerzaam, om het maar van de positieve kant te bekijken.
 