Aardlekschakelaar, voordeel en waarom max. 4 groepen per AL

MarcoKlus

  • #1
In een ander onderwerp bracht ik naar voren dat ik 5 groepen heb op 1 aardlek en dat is niet volgens de regels maar ik vraag me nu een paar dingen af :
  1. Wat is eigenlijk het voordeel van een aardlek t.o.v. gewoon een stop of zekering te laten "gaan", is het de reactiesnelheid en daardoor de veiligheid?
  2. Waarom zitten sommige groepen niet op de aardlek want ik heb ook nog 2 andere groepen en die zitten buiten de aardlek (ik meen de wasmachine en de wasdroger).
  3. In de oude situatie had ik 3 groepen op deze aardlek en een vriend heeft deze voor me uitgebreid met 2 groepen (Vaatwasser op een eigen groep en de combi-oven op een eigen groep) maar de aangesloten apparatuur is niet veranderd dus dan "lekt" er toch nog steeds evenveel stroom?
  4. Wat is eigenlijk precies de reden dat er als maximum 4 groepen per AL is gesteld?
Ik probeer de materie wat beter te begrijpen :D
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een aardlekschakelaar detecteert een lekstroom naar aarde.

Als er max. 30mA stroom loopt naar aarde slaat deze af.

Een zekering beveiligt alleen tegen overbelasting >3680watt verbruik.

Als er vroeger een stroom weglekte naar aarde werd deze alleen uitgeschakeld als deze >16A werd.

Dus als de kleine met een vinger het stopcontact aan het verkennen was moest er 16A door het lijfje lopen voordat de stroom werd uitgeschakeld.

Nemen we nu het gegeven dat stromen >=30mA dodelijk zijn, dan zie je direct wat veiliger is.

Waarom niet meer dan 4 groepen.
Een aardlek schakelaar moet afschakelen tussen de 50% en 100% IdN
bij een 30mA betekent dit dat een aardlek mag uitschakelen vanaf 15 mA en uit moet zijn als er 30 mA loopt.

Elk apparaat lekt een kleine stroom, dit kan een echt lek zijn omdat de draden toch iets stroom doorlaten het kan ook komen door het afleiden van stoorsignalen(netfilters).
Hoe meer vermogen een apparaat heeft hoe groter de lekstroom.

Om nu te zorgen dat de stroompjes samen niet te veel worden is besloten om nooit meer dan 4 groepen op een aardlek te zetten.

Ook moeten de groepen altijd verdeeld zijn over 2 aardleks.
Dit is om te voorkomen dat een aardfout je totaal in het donker zet.
(verlichting moet gewaarborgd blijven)
 

MarcoKlus

  • #3
Ok, bedankt voor de uitleg ! Het nut van aardleks is nu kraakhelder :mrgreen:

Dus als ik het goed begrijp is de limiet van 4 ingesteld om te voorkomen dat je steeds in het donker zit t.g.v. kleine lekstromen. Ik doe dus niets "gevaarlijks" door er 5 i.p.v. van 4 aangesloten te hebben ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het is niet direct gevaarlijk maar wel een reden om de installatie af te keuren.
Alhoewel het natuurlijk een reden is tot boven gemiddelde uitval.
En de uitval kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Daarom is er ook de eis van minimaal 2 aardleks in een installatie.

Je installatie voldoet nl. niet aan het bouwbesluit en dat kan voor een verzekering bv een reden zijn om aan te nemen dat er wel meer niet deugt aan de installatie.

Je voldoet gewoon niet aan de wet.
 

Ralph

  • #5
MarcoKlus schreef:
Ok, bedankt voor de uitleg ! Het nut van aardleks is nu kraakhelder :mrgreen:

Dus als ik het goed begrijp is de limiet van 4 ingesteld om te voorkomen dat je steeds in het donker zit t.g.v. kleine lekstromen. Ik doe dus niets "gevaarlijks" door er 5 i.p.v. van 4 aangesloten te hebben ?
Waar die limiet op gebaseerd is weet ik niet, wat ik wel weet is dat in duitsland er soms wel 10 groepen op 1 aardlek zit.
 

Toon

  • #6
Die limiet staat in de NEN1010. In Duitsland gelden andere regels, ook andere beveiligingen. Deze discussie heeft weinig zin.

Tevens was er al te lezen:

Waarom niet meer dan 4 groepen.
Een aardlek schakelaar moet afschakelen tussen de 50% en 100% IdN
bij een 30mA betekent dit dat een aardlek mag uitschakelen vanaf 15 mA en uit moet zijn als er 30 mA loopt.

Elk apparaat lekt een kleine stroom, dit kan een echt lek zijn omdat de draden toch iets stroom doorlaten het kan ook komen door het afleiden van stoorsignalen(netfilters).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Je mag wel 1000 groepen op 1 30mA aardlek aansluiten, het is niet verstandig maar het mag.

Je moet er dan wel voor zorgen dat er alleen wandcontactdozen/apparaten op zitten en beslist geen verlichting. 1 lamp op een groep en je voldoet niet meer aan de norm.
 

Pepjo

  • #8
Wordt het niet een beetje te theoretisch ?

Ik denk dat MarcoKlus nu wel weet waar hij aan toe is. :D
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dit is geen theorie dit is de praktijk, regels en uitzonderingen.
 