Aardlekschakelaar gaat niet meer omhoog na test

Warmbuffet

  • #1
Goedenavond,

Ik ben volledig nieuws op dit platform! Hopelijk is er iemand die mij van advies kan voorzien.

Zojuist heb ik de twee T-knopjes ingedrukt in mijn meterkast (links). Voor zover ik weet zijn dit de aardlek schakelaars en horen deze altijd 'aan' te staan. Na deze ingedrukt te hebben, viel de stroom uit en heb ik de overige knopjes aan de rechterkant weer omhoog gedraaid. Vreemd genoeg gaan de twee schakelaars aan de linkerkant niet meer aan. Nu zijn wij net verhuisd en ben ik totaal niet thuis op dit gebied. Is er iemand die mij kan vertellen waarom deze niet meer 'aan' gaan? Alles lijkt gewoon te werken in huis.

Alvast vriendelijk bedankt,
Thomas

Meterkast.jpeg
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
Nog een keer op de test knop drukken helpt soms maar ook de schakelaar een keer met de hand op en neer bewegen helpt soms ook.
 
  • Like
Waarderingen: Warmbuffet

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Deze automaten springen wanneer ze trippen naar het midden, voordat je ze weer kunt inschakelen moet je de hendel eerst met de hand helemaal naar beneden drukken.
 
  • Like
Waarderingen: De Bob en Warmbuffet

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Eerst naar beneden drukken dan kunnen ze weer omhoog.

Edit: Xander was sneller
 
  • Like
Waarderingen: De Bob en Warmbuffet

Warmbuffet

  • #5
Geweldig, bedankt voor jullie hulp! Dit bleek een stuk makkelijker dan gedacht. Nogmaals bedankt.
 